是下方的,你空调的图号不对 |
如果是你这个餐厅 你的中央空调 必须放酒柜这一面 酒柜是满墙做的话,要看你边吊做多宽了。比如你加上酒柜350 一起有750宽 回风位置可以在酒柜外面。不需要在酒柜里面。如果吊顶宽度不够 建议做侧出侧回。你这个也不好说 没有天花图,不怎么看的出来。 |
家用中央空调的回风出风形式大约有4种,侧出侧回,侧出下回,下出下回,侧出后回,最常见的侧出下回,客餐厅机器长1.1米到1.3米 宽度在450mm左右 深度210mm 。卧室小功率的 长800-900 宽450 高210 吊顶宽度一般在600左右,高度在330左右 因为内机下水管要找坡度。出风口,长60厘米到1米 宽度在17CM左右。回风口26CM的宽度。长度60cm到1米。至于他们2个的长度都可以定制。比如你想要3米 都可以做。回风口位置在机器下面,可以离机器远点都行。内机有出风口和回风口的延伸带的。比如一个3米宽的平顶,下吊500 空调安装在中间.可以把回风口置于最左边,出风在最右边 都可以的。如果顶下吊只有300 出风口位置可以调,回风就不行了。除非你用侧出后回风的内机 就可以调回风的位置。置于中央空调的位置不会在平面图上表示,一般在吊顶图上,立面图,和剖面大样图上做详细设计。 |