浪费好多。。 |
盛华瑞设计 发表于 2018-9-13 08:30 主卧是套房,次卧还是次卧 |
666666666666666666666666666666 |
740993885 发表于 2018-9-12 17:29 你这是两个套房的设计啊,现实业主估计难接受。想法还行 |
740993885 发表于 2018-9-12 17:29 你这是两个套房的设计啊,现实业主估计难接受。 |
盛华瑞设计 发表于 2018-9-12 17:03 那根据现场情况定吧,用扁管也改不了没办法, 铺完地热不太好弄.没安装的话还可以, 正常铺地热管厚度15-30mm,回填40-50,正常卧室地面找平层处理20-30 所以做完地热的地面比原始要高85左右,最低贴法也要抬高65 地面表面灰层大概50,有些房子灰层下面还有一层然后是楼板 所以没铺地热之前,还可以打掉表灰层,这样就不用考虑地面能否抬高,先做下水,后盘体热 扁管外径尺寸75MM,内径65MM,比50管也就厚了一点,效果也很好 推荐你去市场看一下实样,不然心有余悸 单说卫生间内用扁管改变坐便的位置,是不需要抬高地面的, 我改的这个方案,如果地热做完了,理论上过廊可能要抬高30左右,(75-50) 因为客厅砖,卧室地板,地板下面还要找个平层 客厅地面正常要抬高40-50左右,看现场实际情况和房子的建筑质量而定 地板的厚度8.12.15这几个尺寸,所以地面找平大概是30左右, 整体高度大概30-30+20,也就是地面抬高了20mm 看现场实际发生,如果客厅内平整度差,卧室地板下找平相对要再高点 所以不是完全不能施工,但存在着一些条件,这个是缺点 人工费,材料费 回填料1立200-300,记不住了,局部改的话用不了多少,沙子水泥代替即可,那就省钱了 扁管15一米,最多2米,50管贼便宜,正常施工也得买 凿地面人工费,25一个平方,这么小面积工人会直接要价,按平米收他不合适 装修公司的工长或者水工一般会以没有工具为由婉拒,但也有能干的,和会干的 可以从市面上力工价格也不高,就这一点活 我这都是干私活总结出来的经验... 至于回填部分人工费,跟瓦工打个招呼,应该都不用花钱 没做地热的话,,不抬高地面 做完地热的话可能要抬高一点地面,看现场实际情况,但还是有方法解决 就看愿不愿意改,想改就一定有办法实现... 我做过类似的改造,效果都没问题 主要公卫改后的位置还是挺舒服的,不然的话公卫太深了,不方便,从整体动线也不舒服 至于窗户问题,做个拉门就可以了,平时白天不需要开灯,排风好点就没啥问题 非要窗户的话,承重墙掏一个气窗还是可以掏出来的...没必要 或者你问工长,现在那个位置如果做个干湿分离,水盆50下水管甩到卫生间,需不需要抬高地面的高度 他如果说不需要,那扁管应该就没啥问题.... |
小飞哥哥 发表于 2018-9-12 14:13 改卫生间遵循两点,下水和排风,这点距离两个都没难度 |