业主想修改楼梯位置打算从露台这边上,露台与室内有根次梁,求大神帮忙分析下,这根次梁打掉会不会影响承重。

回复

coolplay3s来自: 吉林长春 发表于 2019-5-10 08:21
你标的那道梁肯定是不能动的啊,这是框架结构,那道梁是架在柱子上的,要是打掉了会影响整体结构,万一出了问题,这责任可就大了......
jianguanban来自: 浙江湖州 发表于 2019-5-5 10:56
这个可以打开粉刷层,如果是框架现浇板连着的梁不能动,如果是框架梁下有几皮砖下面的门上过梁板是可以拿掉的,不过一定要和物业先沟通
九三来自: 四川 发表于 2019-5-5 10:54
那个梁是门洞边缘挑楼板用的
爱琴海的鱼来自: 江苏 发表于 2019-5-5 09:29
    可以拆的,因为那个次梁与附近的主梁是二次结构现浇的。如果要扩大楼梯孔或改变位置,最好、最安全的办法是:拆一还一,即在拆的次梁外扩面(楼层板)沿面再做次梁(槽钢)加固,使得外扩的楼梯孔的楼层板在辅加后的次梁基础上承重力得到保证,这样二层的楼层板结构不会垮、不会因受力部分缺失承重造成结构性的开裂。