室内设计联盟官网-设计师互动平台 

[已回复]28楼顶楼 防水保温问题和露台阳光房防水处理问题 求高手解答~谢谢~

查看数: 22497 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2012-9-5 09:40

正文摘要:

本帖最后由 yedonglan 于 2012-9-8 12:44 编辑 先上图    户型图 右边填充的部分是赠送的阳台 想问一下    第一  室内的防水和保温要怎样做处理?  不是一般的厨卫的防水    我指的是由于顶楼可能 ...

回复

bjmc2008来自: 北京 发表于 2013-1-5 11:33

  总是在下雨,很多不合格的阳光房开始出现了漏水的现象,阳光房漏水、漏雨现象在阳光房行业是普遍存在的,阳光房出现漏水的现象主要原因在于在开始制作的时候,没有充分考虑到阳光房的漏水问题,没有真真的重视这一问题,细节决定成败,其实阳光房出现漏水无外乎有以下原因:1、阳光房与墙体链接处是漏水关键;2、框架结构不坚固,是导致阳光房渗漏的一大原因;3、阳光房的顶面胶要用幕墙结构胶才能永久不漏;4、做好阳光房收尾工作。
  一个好的阳光房设计制作公司,在设计阳光房的过程中:第一,要考虑阳光房的结构安全;第二,就是阳光房的排水、防水问题;阳光房如何防水、排水一直是阳光房业主门关心的问题。阳光房屋面防水基本方法,归纳起来有两种:一是利用阳光房的坡度,将顶面雨水因势利导的迅速排除,使渗漏的可能缩到最小范围。二是利用防水材料,堵塞玻璃与杆件间的缝隙,要求无缝、无孔,以防止雨水渗漏。在这二者之间,第一种是主要方面,防水效果好,省工、省料,因此综合处理阳光房防水时,应以第一种为主,第二种为辅,两者结合。
yedonglan来自: 广东东莞 发表于 2012-9-8 12:44
第一,屋顶防水最好做双组份油性的,水性的容易开裂,耐久率低,你可以现在屋顶上面做两遍防水益胶泥做完后再在益胶泥上面放两层网格带,做上两遍双组份的油性防水,(在施工油性防水的时候一定要保持地面干净没有突出的尖的东西,如果有接墙的话,尽量做高点)找下当地比较好的牌子就可以了;保温的话则可以在室内做保温吊顶。
第二,露台的防水就容易些,跟卫生间做防水一样即可;一般阳光房做的都是花园、菜园或健身房之类的,你想做书房或衣帽间,要注意光线问题和防晒问题。
我是笨蛋先生来自: 江苏常州 发表于 2012-9-6 11:19
HELLO请止步 发表于 2012-9-6 10:04
阳台都是硬性防水、、、、卫生间的防水是不行的

什么意思?  详细点可以么
HELLO请止步来自: 四川 发表于 2012-9-6 10:04
阳台都是硬性防水、、、、卫生间的防水是不行的