1.问:家用PPR水管试水打压多少才标准,下降到多少算合格
答:打8—12KG的气压,气压至少保持半个小时以上才算合格。在水管安装之后一定要做打压试水检验,测试通过不漏水后才能正常使用。
打压试水试验,用加压泵加压然后看压力表压力变化,在一定时间内,保持压力不下降,就说明管路不漏。
2.问:我家在三楼,ppR水管试漏打压应是多少,降到多少以内方为合格?
答:试验压力6公斤为宜.保压24小时.降压至4公斤,15分钟内压力不变合格
3.问:ppr水管在封闭打压一定标准压力情况下保持了几个小时之后,压力表会下降,首先是管件接口和各个出水口
答:ppr水管在封闭打压一定标准压力情况下保持了几个小时之后,4.问:压力表会下降,首先是管件接口和各个出水口没有渗水的情况下压力表会降低0.10.20.3这样的数值,想知道原因?
答:可能来自排气阀门的漏气;隐藏的接头漏水也有可能。
附:
打压试验步骤:   
1. 试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。   
2. 将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出,充满水后进行密封检查。  
3. 加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。   4. 升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。  
5. 稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。   
PPR水管打压时要注意的几点注意:   
1. 试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表;  
2. 打压时注意堵头处有无渗水现象;   
3. 打压时由于水表阀泄漏,可能出现掉压现象;  
4. 水路一般打到8个压。

 

 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道