强弱电线间需间隔30CM,是指强弱电线始终要保持间隔30CM,还是在最后快进接线盒时才分开,间隔30CM。谢谢

A.JPG (13.75 KB, 下载次数: 959)

A.JPG

B.JPG (14.47 KB, 下载次数: 312)

B.JPG

 

 

mumabenben

积分:2800

私信

    • 而为设计 | 朝暮
    • 新版型材CAD收口+图册
    • 大墨空间设计 |  自然之境   浙江·温州私宅237㎡
    • 浙江现代办公室 | 梦太初
    • 建构与感知 上海商业空间600㎡ | 菲拉设计 宋雄飞
全部评论
沙发
gncb 2007-5-23 08:21 来自: 山东潍坊
必须全部分开
因为有磁场干扰(很强的)
信号什么的会不好
板凳
天天蓝蓝 2007-5-23 22:05 来自: 湖北武汉
我们曾经就这个问题展开讨论过。一般情况下是强弱电分管分盒就好了。至于任何地方都距离30cm,这是不可能办到的,毕竟电线多数还是从墙中走,难免有交叉的地方。不要只考虑二维立面的情况。