awhgihh 发表于 2012-5-15 16:31
小七那转来的帖子,最近要装了,参考一下:
转自国米大师的空调安装强帖:
一般R410A制冷剂的安装步骤:
1,从二通阀和三通阀上取下螺帽,把压力表软管接到三通阀的服务口上(要点:液体侧,气体侧阀门关闭状态)
2,将止回阀连接到真空泵上(止回阀:防止真空泵中机油倒流)
3,把连接在压力表上的抽真空软管连接到真空泵的止回阀上
4,打开压力表上的低压开关(慢慢旋开低压力表阀旋钮),启动真空泵(压力表如果直接指示是真空状态,马上检查低压开关完全打开和软管是否存在堵塞)
5,进行抽真空,挂机一般抽15~20分钟左右;柜机一般在30分钟左右,压力表读数达到-0.1MPa,关闭低压开关,旋紧低压力表阀旋钮,关闭真空泵运行。
6,保压处理,抽真空压力表达到读数后再维持-0.1MPa不变20分钟左右,那么就代表本次抽真空基本成功
7,将室外机二通阀的阀柄逆时针旋转约90度,保持10秒后关闭,捡漏(通过肥皂水来检查漏点,如果有漏点,会有小的气泡产生)
8,快速旋下三通阀上连接软管,用内六角扳手将二通阀和三通阀打开
9,最后将二通阀和三通阀上取下的螺帽捻紧
有条件的话购买四个橡皮垫(一般去空调维修点或者五金商店购买),垫在外机底座下面,能有效的防止外机震动,减低共振;如果要加管,一定要求用RA10A的专用铜管,因为新冷媒铜管内壁直径在0.8mm,所以不要被安装工忽悠,用老冷媒机器的铜管来张冠李戴,而且R410A机器的铜管切忌焊接加长,原因很简单,R410A压力比老冷媒R22大将近50%,焊接的铜管很难保证不产生泄露,起码也是不保险;所以最好加长的换采用整根更换!
新冷媒变频空调制冷速度大都不及R22老冷媒定速机迅捷,但是制热效果较佳;一般新冷媒空调制冷出风口温度在11~16度;柜机在15~19度,根据室外温度有小小区别;制热时出风口温度大都在45度左右,随着环境温度更改有差异! |
|