来源 | dop设计(ID: dopdesign)
综合天花图是结合吊顶天花设计及机电各专业设计的综合图纸,对吊顶设计的美观性及复杂的顶面施工具有指导意义,是各专业协同设计的产物。
那么,今天我们就从以下几方面来聊一聊综合天花图:
1、综合天花图的图纸内容
2、综合天花图的绘制流程
3、综合天花图的设计要点
01.
综合天花图的图纸内容
1、什么是综合天花图?
综合天花图,是反映棚面天花除了天花造型及灯具点位以外,所有可见的机电末端点位,同时表示这些机电末端点位与天花造型以及灯具关系的图纸。
△图纸示例
它是将多专业的图纸进行核验整理到一张图纸上的操作过程,也是为了验证整个天花方案是否可行,以及对各专业点位的精准调整。
2、绘制综合天花图的目的是什么?
通常综合天花图的绘制,主要是两个目的,一个是协调专业,防止图纸冲突。一个是美化设计,实现装饰效果。
a、协调专业,防止图纸冲突
最主要的目的是将各个专业的点位图都整理在一起进行核对排查,从而解决装饰天花上各专业点位发生互相碰撞的情况。
通常以下三种情况需要绘制综合天花图:
① 在消防报审时,也必须交给消防单位综合天花图,进行点位距离的排查。
② 在吊顶中机电点位复杂的项目中,是必然要绘制综合天花图的。
△机电点位复杂的项目
③ 家装设计中一些大型的别墅项目,会涉及到出具综合天花图的情况,主要是协调各专业配合,怕点位冲突,但不涉及消防报审。
△大型别墅项目
b、美化设计,实现装饰效果
天花设计上不仅仅只有造型和灯具设计,还存在大量的功能性的机电系统的点位设备,因此,将这些点位设备布置在天花上,同时进行美化设计,以保证最佳的设计效果。
△点位与造型美化设计
3、综合天花图需表达内容有哪些?
在吊顶上有天花造型、灯具、风口、喷淋、烟感、检修口等等...这些出现在天花上造型及设备,都需要用图纸表现出来。
通常需表达的内容如下:
a、天花造型、艺术装置
b、天花灯具
c、喷淋
d、烟感
e、广播喇叭
f、风口(空调风口、消防排烟风口)
g、监控摄像头
h、安全出口、疏散指示
i、检修口
j、防火卷帘(双轨卷帘、单轨卷帘)
k、挡烟垂壁
l、图例说明
02.
我们已经知道了绘制综合天花图的目的,以及需要表达的内容,那么,接下来就一起聊一聊综合天花图具体的绘制流程。
1、绘制天花布置图
综合天花是在装饰天花的基础上做的,所以,需要先把天花造型确定下来,那么就需要先绘制天花布置图,用来初步提资。 重点把控天花标高、材质、造型、装饰灯具与工程灯具等。
△图纸示例
2、核查调整各专业初版深化图纸
天花布置图完成后,交给相关配合专业进行深化设计,然后将他们的深化图纸整合起来,统一“叠”在天花布置图上(包含消防,强弱电,暖通点位等),检查各专业的末端点位是否与装饰天花布置图的造型及标高冲突。
△机电专业图纸示例
若有点位、标高、造型等设计冲突,先以装饰天花布置图为主,根据天花标高,造型等信息,对相关配合专业的点位进行微调。
3、形成初步综合天花图并进行图纸复核
待图纸调整布置后,便形成初步的综合天花图。接着把已经初步成型的综合天花图交给各个相关配合专业,让其各自检查综合天花图上对应的点位能否实现,若可实现,便按照综合天花图的点位进行调整。
△图纸示例
4、根据各专业回提的意见综合调整图纸
进行到这一步时,必然会碰到配合专业的点位与装饰设计碰撞,甚至各专业点位之间互相碰撞的情况,所以,做到这一步,一定要事无巨细的把各专业有冲突的情况以「分部分项」清单的形式记录下来。为下一个步骤做好充足的准备。
△图纸示例
5、协调各专业存在的冲突
根据统计出来的问题清单,与各专业设计师沟通,根据现场情况和各专业间的冲突,进行碰撞点位的协调与调整。直至各专业的点位和管道最终与装饰效果不冲突后,综合天花图的点位布置工作才算完成。
△图纸示例
6、最终图纸整合
协调完成后,最后将各专业的图纸及反馈意见汇总,由我们做最后的整理出图工作。最终,这份整合了各专业在天花上点位的图纸,就可以签字盖章出蓝图了。
△图纸示例
绘制综合天花图时一定要细心,否则一个不小心,可能又会重新进行一遍如上步骤,这样一来不仅费时费力,还会降低各专业对室内设计的能力信任,对后期工作开展极为不利。
03.
综合天花图的设计要点
排布综合天花(或各专业点位)时,除了要保证装饰饰面层的美观性之外,更重要的还是要保证其点位本身的设置及点位与点位之间的规范性。
1、设计中所涉及的专业
a、电气系统:强电系统(动力、照明),弱电系统(电讯、电视、报警、智能等)
△电气专业图纸示例
b、 暖通系统(通排风、防排烟)
△暖通专业图纸示例
c、给排水系统(生活用水、生产用水、消防用水、污水、废水、雨水等)
△给排水专业图纸示例
d、消防系统
e、机械设备系统
2、相关设计要点
a、机电系统虽独立,但与设计及施工有着种种关系,如吊顶的标高和机电管线的安装标高,机电末端点位布置和吊顶装饰美观度,机电检修孔布置和吊顶装饰面等等。因此, 吊顶上部空间机电管线应合理布置和平衡。
△吊顶上部空间管线应合理布置
b、同一差不多轴线位置的机电点位尽量做到一条线上。走廊机电末端点位没什么特殊要求,居中一条直线布置。 各机电点位位置尽量等距离设置。
△效果示例
c、通常 管线平衡的原则可为: 先大后小、先主后支、先高后低,电管原则上敷设在上部,减少交叉影响,各专业管线尽量 避免相互平面交叉,原则上 有压管让无压管,优先考虑风管。
d、 在综合整合规划上,满足规范的前提下,需根据不同设备的大小、颜色、外形尺寸等,把所有的机电末端与天花造型及灯具进行关系梳理, 按照平齐、竖直、居中、对称、对齐等平面设计原则在天花底图上统筹排布,实现设计美感。
△规划宜按对称平齐等平面设计原则
e、对暖通风口的定位,格外要留意。因为风管在吊顶上是大物体,会影响标高。所以,在设计师确定风口位置后,一定要 将需要的风口造型,尺寸,和暖通设计师沟通,协商之后达成共识,完成暖通深化部分图纸。
△协同设计后的吊顶风口
f、暖通空调点位主要包括出(回)风口, 排风口和新风风口,它们一进一出为一组,有出风口必然就有回风口,所以在排查空调点位时,如果只出现一个风口时,则 需要检查各暖通的图纸,看看是否漏掉风口点位。
g、综合天花图上的 强弱电点位至少应当包含: 烟感,消防喇叭,逃生标志(吊装),安全出口标志、应急照明等。若你的综合天花图上没有这些点位,需排查各专业图纸,并根据空间类型提出设计问题,避免遗漏。
h、所有吊顶机电点位必须在平面布置图上体现,且机电点位布置必须符合规范要求。
3、相关设计规范
a、喷淋
△样式示例
① 两个喷淋头间距需 ≥2400mm,但不能 >3600mm。喷淋头距墙 不得超过1500~1800mm,离墙 最小不得<500mm,否则会影响喷淋出水效果。
② 当吊顶内部空间 高度>800mm时,需要使用上下喷头,防止吊顶内部的火势蔓延。
③ 室内空间 高度达到8~12m时,需要用特殊型号的喷淋头,喷淋头间距 不得>3000mm。
④ 当空间 高度超过12m时, 必须使用消防水炮,水炮的按照距离根据水炮的规格型号而定。如商场空间、酒店大堂空间、宴会厅等区域。
b、烟感
△样式示例
① 房间高度: 12<H≤20(m),不适合安装感烟探测器;
② 房间面积 <80平方米, 高度≤6米时,感烟探测器的保护半径 为5.8m,保护面积为 60㎡;
③ 烟感到墙边、梁边 水平距离>500mm;
④ 烟感至灯具 水平距离>200mm;
⑤ 烟感至喷淋头 水平距离>300mm;
⑥ 烟感至消防 广播水平距离>100mm;
⑦ 烟感至空调送风口边 水平距离>1500mm,最好接近回风口;
⑧ 烟感至多孔送风顶棚孔口 水平距离>500mm。
c、广播喇叭
△样式示例
① 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率 不应小于3W,数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的 直线距离≤25m,走道末端距最近的扬声器 距离≤12.5m;
② 壁挂扬声器的底边距地面 高度应>2.2m。
d、安全出口、疏散指示
△样式示例
① 设置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示标志,其下边缘距门的上边缘 应≤300m;
② 设置在墙面上的疏散指示标志,标志中心线距室内 地坪≤1000mm(不易安装的部位可安装在上部),蓄光自发光型标志间 距≤5000mm,灯光疏散指示标志间距 应≤20m(设置在地下建筑内,应≤15m);
③ 设置在地面上的疏散指示标志,宜沿疏散走道或主要疏散路线连续设置。当间断设置时,蓄光自发光型标志间 距应≤1500mm,灯光型疏散指示标志 应≤3000mm;
④ 灯光疏散指示标志设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩;
⑤ 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,对于带形走道, 应≤10m;在走道转角区, 应≤1.0m;
小结:
好了,关于每个深化设计师都必须掌握的“综合天花图”的浅析就说到这里;
想要系统的掌握综合天花图的知识,除了本文提到的一些知识和数据外,还需要你有一个对于建筑结构、消防、暖通、给排水、电气等相关机电专业的通识知识。