在酒店和别墅中,设计师们经常会采用大面积的玻璃栏杆来进行空间装饰,没有立杆的影响视觉感受会更加通透,比较美观也便于清洁,但是安装玻璃栏杆并没有想象中的那么简单,不然出现设计问题就麻烦了,尤其是安全方面(如玻璃破碎、掉落等)需要着重考虑。
为了让大家更清楚的知道设计玻璃栏杆时的施工要点及注意事项,本文就临边玻璃栏杆的具体内容进行讲解,主要解决以下问题:
1、纯玻璃栏杆的构造关系与收口
2、玻璃栏杆的施工构造流程
3、设计悬挑楼梯的相关规范与注意要点
01
纯玻璃栏杆构造解析
玻璃是一种易碎材料,因此在玻璃与玻璃槽连接时,一定要使用软连接,也就是在它们之间加入橡胶垫和玻璃胶等柔性连接材料,不让它们硬碰硬,这种方式称之为凹槽打胶式的玻璃固定形式。
类似于上图中玻璃与楼板的收口,很多设计师是让楼板的立板与下层天花的吊顶直接撞在一起进行收口,但由于立板的平整性很难保障,随着时间的推移,会导致吊顶与立板的收口处的缝隙大小不一,因此需要预留5~10mm的凹槽,来进行收口处理。
△凹槽打胶式玻璃固定
通过进一步分析判断,图中临边栏杆的完成面不大于600mm,其中混凝土高度为400mm,风口安装需留200mm(具体的施工高度需要根据建筑图、结构图和机电图综合确定)。玻璃栏杆为 “埋入地面”的固定方式,统称为“凹槽打胶”。
02
玻璃栏杆构造做法
玻璃栏杆的构造用一个公式可以概括为:玻璃构造=支撑基体+玻璃槽口+软连接+玻璃。根据“骨肉皮”的构造关系,可以将支撑集体和玻璃槽口理解为“骨头”,软连接理解为“肉”,玻璃为看做是“皮”。
整体施工结构可以分为三个部分:玻璃构造、地面铺贴、饰面层石材干挂。
1、玻璃构造施工流程
首先在基体上预埋钢板,通过钢板与骨架的搭载连接后,将玻璃槽口搭建在基体骨架上,以此完成支撑基体和玻璃槽口的“骨头”部分。
△安装预埋件
△安装钢凹槽
△安装横向角钢
△工地现场图
△工地现场图
2、地面铺贴
地面铺贴石材仍是按照标准的铺贴工艺:地面找平后,用锯齿镘刀将浆料均匀地刮涂于基层粘结面上,再将石板按压到基层上面,用橡皮锤轻轻敲击、调整水平、摆正压实。
△地面找平
△铺贴地面石材
地面铺贴完成后安装灯盒,并在玻璃凹槽中进行玻璃软连接的预铺。
3、墙面石材干挂
墙面石材采用干挂手法,石材干挂完成后安装灯带,最后插入玻璃栏杆,通过打胶方式进行收口。
△墙面石材干挂
△安装LED灯带
△安装玻璃栏杆
△完成收口
△工地现场图
03
临边栏杆的规范要点
1、当临空一侧的高度大于24m时,栏杆的高度应不低于1100mm;当临空一侧高度小于24m时,栏杆的高度应不低于1050mm;若临边栏杆位于星级酒店内时,其高度应不低于1100mm。(来自于新版规范《GB 50352-2019 民用建筑设计统一标准》)
2、若临边栏杆采用玻璃栏河栏杆时,其玻璃必须采用钢化夹胶玻璃,厚度应不小于15mm,且玻璃栏杆的埋入深度应不小于栏杆高度的四分之一,可根据现场具体情况进行调整,但最低插入深度不能小于为100mm。
3、若栏杆临边一侧高度>5m时,不建议使用纯玻璃的栏河栏杆做为临边栏杆;若想使用纯玻璃的栏河栏杆,则需增加金属立杆来替玻璃栏杆承受水平推力,保证栏杆的安全性能。
4、挑空平台的厚度=二层地面完成面+钢结构基层+楼板下层管线+天花造型的尺度。这些关系都要查阅相关的专业图纸来确定的,而不是我们想设计多厚,就设计多厚。
来源 | dop设计(ID: dopdesign)
临空玻璃栏杆的详细节点做法以及结构核算书,应找专业的厂家来出具,就算自己能绘制出这样的节点图纸,也只能当做参照,不能做为最终的安装图。
本文主要讲解了临边、挑台玻璃栏杆的构造做法:玻璃构造=支撑基体+玻璃槽口+软连接+玻璃;设置栏杆高度时要依据临空高度及国家建筑规而定;明确玻璃栏杆为 “埋入地面”的固定方式为“凹槽打胶”,施工时注意栏杆与二层天花的收口关系。