立面和节点系统的图纸,不但要表达设计师对装饰效果及细节的要求,同时它还是一个项目内部构造做法、工艺、材料等的直接表达。因此,对于很多设计师来说,这也是很难去理解、掌握和优化的一部分内容。
那么,今天我们就分别来说说立面节点的图纸审核:
1、立面系统的图纸审核
2、节点系统的图纸审核
01
立面系统的图纸审核
立面是平面逻辑的延续,内容与数量在平面索引图中基本就已经明确了。
因此,在图纸审核方面,与平面系统差不多,除了考虑规范标准、效果呈现、成本控制、功能使用以外,在图纸表达和施工落地这两方面要尤其注意以下几点内容。
1、图纸表达
立面图主要包含墙体、楼板、门窗、楼梯、天花吊顶、地坪、墙面完成面、墙面造型尺寸、材质、固定家具、设备等,以及与该立面相关的软装信息,比如墙面装饰物、与墙面关系密切的活动家具、天花吊灯等。
△图纸示例
因此,在图纸表达方面需要审核的第一项内容便是核查图纸内容是否完整、准确,查缺补漏。可以简单归纳为以下两点:
a、图面内容
△图纸示例
图面内容的审核主要是包含以下几点:
①图面信息:包括图名、图签、图框、编号、图纸比例、出图日期、版次、设计人员等。
②文字:空间名称、字体大小、字体样式等。
△图纸示例
③标注:尺寸标注、标高标注、造型定位标注、材质标注、特殊标注等。值得注意的是,立面图纸的标注信息要适度,不宜过细。
④索引:立面图的索引比较简单,通常是对墙面的节点进行剖切与放大索引。
△图纸示例
⑤图例说明:用来区分不同材质、区域或构件的图例,以及相关的图纸说明、设计说明、注释等。
b、图底内容
图底内容就根据项目的不同而异了,主要是清楚的表达与墙面有紧密关联的信息,以及平面系统中无法表达的内容。
那么在审核的过程中,我们就需要注意,立面造型是否表达、表达是否准确、立面与平面是否统一、立面与效果图是否矛盾等等。
△图纸示例
2、施工落地
在施工落地方面,首先是要整合各专业图纸,对结构梁高、楼板厚度、水暖电等专业管线尺寸、标高等等进行整合,核查设计预留的尺寸、标高等是否合理。
在我们做过的一个酒店项目案例里,图纸审核阶段就发现过类似的问题。
△酒店客房项目平面图示例
在电梯厅施工图纸中,我们发现,局部天花吊顶的饰面预留尺寸较小,通过经验预估电路桥架、风管等设备可能会无法穿过。
△图纸示例
那么,到底这个位置的吊顶高度是否合理呢?我们就需要结合各专业的图纸来进行进一步的分析论证。
在核对了建筑图纸、结构图纸、水暖电的管线图纸之后,发现图纸中结构梁的尺寸表达有误,与设计图纸中该位置尺寸差距较大,导致现有的天花叠级几乎贴着两个梁做的饰面。因此,与方案方沟通后,进行了修改。
△图纸示例
其次,在立面图里,最容易被忽略的内容,就是一些细节位置的是否有节点索引标注。立面图可以说是节点图的一个统计图表,如果立面图上没有表达全面,且没有被发现,那在绘制或审核图纸时,就很容易被忽略。
在实际项目里,往往存在对一些非主要位置的细节部位未做处理的情况,这个时候就需要深化设计师与方案方进行协调沟通,以保证施工顺利完成。
还是以刚刚的酒店项目为例,图纸审核阶段,我们发现立面图上缺少床背景金属造型节点的索引标注,再去核查节点图,发现确实没有该位置的内容。
没有这个位置的具体做法,就没办法明确它的固定关系,就没办法落地施工,所以这个时候就需要补图完善优化。
△图纸示例
02
节点系统的图纸审核
图纸审核,包含的很多内容,主要可以总结为规范标准、功能使用、效果呈现、施工落地、成本控制、图纸表达六个审核要点。
在规范标准、成本控制、图纸表达三个方面的审核要点可以参考之前写过的平面系统的审核要点里内容。
下面,我们就结合具体的项目案例,来看一看如何从效果呈现、施工落地和功能使用这三个方面来对节点构造进行图纸审核的吧!
1、效果呈现
在图纸内容中,节点构造做法直接决定了设计效果的呈现,收口怎么做?转角怎么做?材料交接处如何处理?......
在图纸审核过程中,我们就要特别的注意,是不是所有位置都有节点做法,并对节点构造做法做了严格的控制,这样才能保证最终呈现的效果接近设计意图。
其次,要核对一些设计效果是否可以实现,是否合理。
比如,我们这个酒店项目的案例中,在图纸审核过程中,发现电视机造型内部空间预留尺寸为100mm,想要实现安装电视机后,电视机表面与墙面齐平,且电视机电源插座隐藏在电视背面的效果。
△图纸示例
那么,这个时候就有一点问题了。电视机的尺寸是按照50寸设计的,电视机的厚度加上插座空间,限制在100mm的空间尺寸范围内,显然是比较难实现,且不太合理的。
△嵌入式电视墙效果示例
因此,在与方案方沟通协调后。将这个位置的预留尺寸调整为根据具体电视机设备的厚度及插头插座的尺寸而定,以保证表面平齐的效果。这里就是一种灵活的设计技巧,既满足了设计效果,又保证了施工落地留。
2、施工落地
图纸审核过程中,施工落地方面比较常见的一点就是对一些施工条件不明确的位置没有处理或处理不当。
还是来看酒店客房这个案例,图纸设计及审核过程中没有过多的考虑卫生间墙面基层条件,悬挂式台盆钢架与墙体固定方式也没有明确,所以就没有表达该位置如何固定。
△图纸示例
后期施工方建议,由于台盆悬挂墙面为轻质砌块墙,无法通过膨胀螺栓来受力,存在安全隐患,因此,最终用对穿螺杆进行固定。
△图纸示例
此外,施工落地方面还有一个比较常见的审核要点,就是各种收口位置的是否处理,处理方式是否得当合理。
比如,这个项目案例中,卫生间推拉门上方轨道凹槽为金属饰面,与天花吊顶的乳胶漆饰面交接在阳角处,导致无法收口。
△图纸示例
因此,最终将收口位置改为在阴角位置。这里顺便说一下,可以在阴角位置收口的做法就一定不要在阳角位置收口。
接着再来看一个收口位置的处理,在设计的时候,没有考虑太多,图纸审核过程中,发现卫生间淋浴间和座便间交接位置的石材斜面不跟通,这样一来,不仅这个位置收口不好做,还会导致完成的效果不够美观。
△图纸示例
考虑到以上内容,最终将石材斜面跟通处理。
像这种小细节,在绘制和深化的过程中就很容易会被忽略掉,尤其是每个位置通常都不是连贯绘制的,比较难去注意到其收口位置是不是合理,这就需要设计师们付出更多的耐心和精力去审核,这也是进行图纸审核的目的。
通常情况下,每个项目都或多或少的存在最终施工落地与图纸设计不符的情况,这种情况下需要对图纸进行进一步的深化分析、修改和审核,但在合理范围内尽量较少修改,或做一些对其他位置或专业影响较小的修改。
3、功能使用
功能使用方面考虑图纸审核的内容时,除了要根据以人为本的原则,考虑最基本的日常使用外。还需要考虑一些设备、管井等的检修部位的设计是否合理,是否满足检修要求。
再来看这个酒店客房的案例,图纸审核过程中我们忽略了检修口的设计的合理性的考虑,因此,在施工方实际施工的过程中,发现原方案在玄关处和淋浴间预留的检修口,检修不到水管、阀门和风机。
△图纸示例
然后,施工方根据设备专业的相关图纸,建议在旁边增加2个检修口。那么,作为深化设计方,我们应该怎么做呢?
首先,肯定不是像施工方考虑的那样,哪里方便检修,检修口就开在哪里。而是应该在满足功能使用的基础上优化完善,保证一定的设计效果。
接着,就要考虑综合权衡协调,一方面可以协调设备专业对其图纸进行优化,通过图纸分析发现其中一个需预留检修的部位可以与距离较近的检修口统一设置,来满足检修需求。
就是将绿色线框处的阀门向玄关移动,该阀门通过玄关的风机检修口检修。
△图纸示例
另一方面可以考虑将检修口与天花造型或灯具结合,统一设计,来满足检修需求。最终将马桶间的检修口做成灯具的造型,将灯具装在上面,活动检修。
由此可见,作为深化设计师,需要考虑的因素很多,不仅仅是单一角度的去思考和解决问题,而是从整体宏观到细节把控,全面深入的去审核。
当然,在节点图纸审核过程中,还可以有一些高效的技巧,比如查找对照类似的优秀的节点构造做法,来核查是否表达清晰完整、是否合理,如果需要修改都有什么具体的方法等等。
来源 | dop设计(ID: dopdesign)