3、装饰完成面的界定
装饰完成面包括空间6个界面的完成面,归纳起来分3类:天花完成面、墙面完成面、地面完成面。
装饰完成面是建筑构造及围护结构以外附加在表面的装饰构造。即建筑承重结构、围护墙体、装饰墙体以外的饰面材料与内部构造。
02
天花完成面尺寸的确认
1、天花完成面的界定
天花完成面通常指的是吊顶完成面。裸顶涂刷乳胶漆我们常会称之为建筑完成面。
常见的结构层有轻钢龙骨石膏板结构层、T型烤漆龙骨等,大多是由龙骨及配件组成的骨架部分和石膏板、基层板组成的基材部分所组成。饰面层多为乳胶漆,还会有镜片、木饰面、铝板、硬包等材料。
2、天花完成面的最小工艺厚度
a、轻钢龙骨石膏板最小吊顶厚度约为80-100mm。
包括:
① 天花楼板误差按10-20mm计算;
② 卡式轻钢龙骨最小安装厚度约为60mm,包括膨胀管、通丝、龙骨;
③ 纸面石膏板按单层厚度为9.5mm;
④ 找平腻子层加乳胶漆饰面为3mm。
b、木质龙骨石膏板最小吊顶厚度约为30mm。
包括:
① 天花楼板误差按10-20mm计算;
② 阻燃基层板厚度为9-18mm;
③ 纸面石膏板按单层厚度为9.5mm;
④ 找平腻子层加乳胶漆饰面为3mm。
(此厚度未考虑电气管线敷设高度与嵌入式灯具安装高度。)
3、天花完成面的机电预留高度
a、大型商业综合体与甲级写字楼吊顶内机电预留高度约为1000-1200mm;
b、公建内敷设机电干线的部位吊顶内预留高度约为550-650mm;
c、有空调风管的吊顶内预留高度约为300mm;
d、敷设电气管线的吊顶内预留高度约为100mm。
4、影响天花完成面的非构造因素
a、灯具
灯具本体高度及安装高度,灯具与电气线管、线盒重叠对天花完成面产生的影响;
b、空调、新风等管线
空调、新风、排风管线对完成面的影响,包括支架及安装要求等。集中式空调溢流水管线的坡度也要注意考虑的。
c、消防方面
消防管线、防火卷帘、挡烟垂壁等消防设施对完成面的影响,其中消防管线包括喷淋、烟感、防排烟等。
d、给排水
给排水管线对完成面的影响,尤其是排水管道及需要的坡度。
03
墙面常用完成面尺寸的确认
1、墙面完成面的界定
墙面完成面是指在建筑围护墙体或装饰墙体以外由装饰饰面及内部构造所形成的完成面。
部分墙面完成面需要在平面系统图纸中进行表达,这也是在深化图纸绘制过程中较为复杂的,同时也会极大地影响平面布局,严重的情况下可能导致平面方案进行重新设计。
2、墙面完成面的工艺厚度
墙面完成面厚度要灵活对待,确定合理的尺寸区间。墙面的饰面材料种类繁多,饰面凹凸层次也变化较多,同类材料的工艺做法也不尽相同。现将常见的墙面完成面厚度提供给你,供参考:
a、原墙水泥砂浆乳胶漆:12+3=15~20mm;
b、覆面龙骨单层石膏板乳胶漆/壁纸:25+12+3=40~50mm ;
c、覆面龙骨阻燃基层板木饰面/硬包:25+9+9+12=55~60mm;
d、阻燃基层板木饰面/硬包:5+12+3+12=32~40mm;
e、阻燃基层板镜片/金属板:5+12+3+5=25~30mm;
f、原墙水泥砂浆粘贴瓷砖:20+10=30~35mm;
g、原墙粘接剂粘贴瓷砖:8+6+10=24~30mm;
h、原墙水泥砂浆粘贴石材:16+18=34~50mm;
j、原墙干挂石材:60+50+25=90~135mm。
3、影响墙面完成面图纸表达的因素
在此,将墙面完成面按对平面布局的影响分为3种类型:
a、对空间布局没有影响,且在平面系统中不需要绘制的墙面完成面。
在建筑原墙体直接涂刷乳胶漆、粘贴壁布等厚度小于3-5mm的完成面是对空间布局完全没有影响到,可以忽略不计的。
b、根据项目的实际情况进行灵活甄别,再决定在平面系统是否表达的完成面。
饰面材料为镜片、木饰面、硬包、瓷砖或石材湿贴的完成面,其厚度多在15-50mm之间。此类完成面在如下情况时需要在平面系统中表达且不能忽略:
①较为狭小的空间,如卫生间、走廊等。
加入按900X1200mm设计的卫生间厕位,按照湿贴瓷砖饰面的最小工艺构造21mm,即15mm水泥砂浆找平层加6mm粘接层;最小瓷砖饰面厚度8mm计算,完成面共需要29-30mm。墙体砌筑的净空宽度就应该是960X1260mm,反之无法保证空间的正常使用。
② 涉及到防火设计法规及国家相关强调的空间,如电梯前室、楼梯间等,法规中的最小尺寸为饰面安装后的尺寸,否则可能会导致竣工不能验收的情形发生。
③安装已知设备的预留空间,要充分考虑完成面的厚度及设备的尺寸及安装要求。如电梯门等。
c、对空间影响较大且在平面系统中必须表达的墙面完成面。
此类完成面多为造型凹凸层次较多,完成面的厚度多在50mm以上。
04
地面常用完成面尺寸的确认
1、地面完成面的界定
地面完成面往往要与建筑标高相一致,建筑标高通常会高于结构标高,会预留50-100mm的完成面厚度。
无论地面完成面的厚度是否能够符合建筑标高的要求都不要随意改变地面完成面的标高,因为室内建筑标高会与垂直交通空间及室外的地面高度有直接的影响。
2、地面完成面的工艺厚度
地面完成面在多数情况下,都会满足工艺厚度的要求,在此就不进行阐述了。
3、地面完成面的注意事项
地面完成面的标高设定要符合建筑标高的同时要考虑地面标高最低点的高度。如有水区的标高通常会降低10~20mm,需要按此进行推算完成面的最高点。
地面完成面下需要敷设管线的要考虑管线的敷设要求对地面完成面厚度的影响。地面完成面高度无法满足工艺构造要求时,可以通过过门石等方式来弥补其不足。