室内设计联盟 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道

bangbangmang

积分:3

私信

    • Port Royal | Decancq Vercruysse
    • 【CCD】长沙步步高福朋喜来登酒店设计客房方案
    • 【CCD】长沙步步高福朋喜来登酒店设计公区方案
    • 成都保利·西堂和煦142/125/108户型 | 共生形态
    • 广州花都区中旅样板间地块三E3户型住宅 施工图+效果图+物料表+打印线性
全部评论
121
bangbangmang 2012-7-15 10:48 来自: 湖南岳阳
水电师傅给我开了空气开工的清单:
14回路箱子1个
漏电保护63A总开关1个
空气开工20A  8个
新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道
122
bangbangmang 2012-7-15 10:48 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:48
感觉太简单了,自己学习了篱笆觉得是否可以这样:

漏电保护63A总开关1个
客餐厅空调(2p)  20A
主卧空调(1.5p)16A
次卧空调(1p)16A
卫生间    20A(带漏保)
厨房间    20A(带漏保)
插座    20A
照明2.5平电线(分两路)  厨房+餐厅+ 次卧    16A
                                      客厅+卫生间+主卧    16A
124
bangbangmang 2012-7-15 10:48 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:48
感觉太简单了,自己学习了篱笆觉得是否可以这样:

漏电保护63A总开关1个

这样是不是更合适啊
还有冰箱要不要单独一路阿?
125
bangbangmang 2012-7-15 10:48 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:48
这样是不是更合适啊
还有冰箱要不要单独一路阿?

刚刚接到雪燕的电话,基本确定如下:
漏电保护40A总开关1个(我们室外电表显示40A)
客餐厅空调(2p)  20A
主卧空调(1.5p)16A
次卧空调(1p)16A
卫生间    20A带漏保
厨房间    20A带漏保
冰箱      10A/16A
插座      20A
照明1.5平电线(分两路)  厨房+餐厅+ 次卧    10A
                                      客厅+卫生间+主卧  10A
126
bangbangmang 2012-7-15 10:49 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:48
刚刚接到雪燕的电话,基本确定如下:
漏电保护40A总开关1个(我们室外电表显示40A)
客餐厅空调(2p)   ...

为了空气开关的配置,临时恶补了一下,现将收集的有用信息和大家分享:
  断路器是保护电路用的,而不是保护电器用的。许多人按照线路后面安装了多少电器来选择空气开关那是严重错误的,这么指导别人的那是害人的。
127
bangbangmang 2012-7-15 10:49 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:49
为了空气开关的配置,临时恶补了一下,现将收集的有用信息和大家分享:
  断路器是保护电路用的,而不 ...

空气开关的选择和电器用电没有关系,只和入户装机容量和线路承载能力有关,也就是说电表的装机容量决定了你总开关的最大电流,你家里装修所铺设的电线直径决定了这些单路开关需要的电流。
  线路计算负载电流≤断路器额定电流≤导体允许持续载流量
  动作电流≤1.45*导体允许持续载流量
  相关GB是GB 50054.95
128
bangbangmang 2012-7-15 10:49 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:49
空气开关的选择和电器用电没有关系,只和入户装机容量和线路承载能力有关,也就是说电表的装机容量决定了你 ...

也就是说,选择多大规格的空气开关(断路器),不是由您的电器数目决定的,是由房屋设计供电负荷和导线允许承载能力决定的。如果你的线路只能承载20A 你不能因为你电器多就选40安的空气开关,电表的总装机容量8000W 你就不能因为用电器有12000W而去装63A的空气开关。本末倒置那是出大事情的  

室内空开不能大于室外电表处空开是使用空开最基本的知识,但目前还有很多业主不知道,觉得63A就更好。

铜芯电线:    铜芯线截面积  允许长期电流(每平方毫米电线负载6-8安培)
            1.5 平方毫米    10A
                  2.5 平方毫米  (16A~25A)
                  4平方毫米  (25A~32A)
129
bangbangmang 2012-7-15 10:49 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:49
也就是说,选择多大规格的空气开关(断路器),不是由您的电器数目决定的,是由房屋设计供电负荷和导线允 ...

1.5平方配10A断路器(如负荷很小,比如只有几只节能灯的照明回路,也可用6A甚至3A的断路器)。
2.5平方配16A断路器(如果回路的负荷较大,也可配20A断路器)。
4平方配32A断路器。
6平方配40A断路器。
130
bangbangmang 2012-7-15 10:49 来自: 湖南岳阳
bangbangmang 发表于 2012-7-15 10:49
1.5平方配10A断路器(如负荷很小,比如只有几只节能灯的照明回路,也可用6A甚至3A的断路器)。
2.5平方配 ...

强电电路设计的一般原则。
  强电部分的关键在于负载负荷分配和电源容量估算,根据不同功能不同设备,布置电源及空气开关,实现负载分散,风险分散。
  电源线路的划分一般根据断路器的保护电流、载流导线的额定安全电流、用电设备的功率和位置,以及考虑到电器的使用频率划分的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到