keikeiya 发表于 2012-9-3 11:00
主管材不能使用PP-R管,据说已经被禁止,建议使用PERT管材。

地暖在使用中应提醒用户注意哪些事项?

地暖系统通热调试应掌握要点是什么?如何调试?
系统通热调试,是确保并进一步考核和检验工程设计与施工质量的一个重要环节,必须认真进行。试运行时,初次加热的水温应严格控制,升温过程一定要保持平稳和缓慢,确保建筑构件对温度上升有一个逐步变化的适应过程。初始加热时,调试热水升温应平缓,供水温度应控制在此当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,并应连续运行48小时,以后每隔24小时水温升高3℃,直到达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
142
keikeiya 2012-9-3 11:02 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:01
地暖系统通热调试应掌握要点是什么?如何调试?
系统通热调试,是确保并进一步考核和检验工程设计与施工 ...

什么阶段施工较为合适,工期要多久?
地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。简单控制的120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期为2-3 天,回填层涵养期根据季节不同所需时间会有所差别;对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺设地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。
143
keikeiya 2012-9-3 11:03 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:02
什么阶段施工较为合适,工期要多久?
地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱 ...

关于施工:
1.做地暖的同学要考虑的东西包括:
a. 如果大门是朝里开的,那么要注意门下边框离地的距离至少要大于8厘米。不是的话,就要提前做好准备,要么把门抬高,要么门口不做地暖形成一个小台阶,要么把门锯掉点。
b. 最好是水电结束后立即就铺地暖管和找平。但装修公司可能会为了避免弄破地上铺设的水暖管的风险,在木工以后才让地暖公司铺地暖管和找平。门套、护墙板等如果已经贴面,就有可能会吸收水泥当中的水分变黑。应该要求装修公司进行保护,包括在底脚事先涂清漆等。
c. 地砖(除阳台外)要等到找平后才送货,因为找平时房间是要清空的,而地砖在找平前都是不能铺的,搬来搬去很麻烦。同理,在找平前,除了浴缸之外的卫浴设备也最好不要到货。
d.锅炉安装。普通的淋浴器都有卖家免费安装(含煤气管的安装),地暖的锅炉是地暖公司装的,所以涉及到煤气管到底是施工方安装还是地暖公司安装,球阀到底是谁配的问题。最好签合同和交底的时候就把这个问题谈清楚。
144
keikeiya 2012-9-3 11:03 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:03
关于施工:
1.做地暖的同学要考虑的东西包括:
a. 如果大门是朝里开的,那么要注意门下边框离地的距离至 ...

追加从 相约爱情海de MM那里抄来的资料:

地暖地面的垫层是非常重要的基础工程,没有引起许多人的重视,在这里我提醒大家多加注意。

我们先从垫层的作用说起:一是地暖管的保护,垫层可以有效的保护好地暖管不被损坏;二是蓄热和散热的作用,地暖管加热后通过垫层向外散热,垫层同时也自身进行蓄热,在地暖管停止供热时,垫层散热保证温度的连续性。
145
keikeiya 2012-9-3 11:05 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:03
追加从 相约爱情海de MM那里抄来的资料:

地暖地面的垫层是非常重要的基础工程,没有引起许多人的重视 ...

垫层的材料要采用豆石混凝土。我们大家应注意许多施工的骨料常常是石硝(也叫瓜子片),由于它有尖角可能对地暖管造成损坏(地暖管会由于温度变化而膨胀或收缩),我在许多别墅装修时看到使用石硝有很多,所以特别提醒大家注意。还有一种使用陶粒混凝土,个人认为陶粒有隔热作用不适合用于地暖的垫层。在做垫层时,要在豆石混凝土中间加钢板网,他主要起到混凝土筋的作用,在实际操作看到,许多施工采用的是钢丝网,它能承受的力很小,基本起不到多大作用,这次我特意拍钢板网照片,只是钢丝网的图片没有,以后看能否补上。垫层的厚度应该是5厘米以上。

看看标准(选自地面辐射供暖技术规程JGJ142 — 2004):
146
keikeiya 2012-9-3 11:06 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:05
垫层的材料要采用豆石混凝土。我们大家应注意许多施工的骨料常常是石硝(也叫瓜子片),由于它有尖角可能 ...

一、一般规定

2.地面构造

(6)填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。
五、填充层施工

2. 混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位应密切配合。
3. 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6Mpa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4Mpa。
4. 混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平铁锹。
5. 在加热或发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。
6. 系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21d。施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
7. 填充层施工完毕后,应进行发热电缆的标称电阻和绝缘电阻检测,验收并做好记录。
147
keikeiya 2012-9-3 11:06 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:06
一、一般规定

2.地面构造

我家的垫层施工步骤:地暖管打压-豆石混凝土(与管基本平行)-装钢板网-豆石混凝土

首先要求地暖施工将压力达到0.8MP在进行施工。第一层的豆石混凝土是保证了对地暖管的保护,钢板网的安装时注意将过道、厨房、卫生间等经常有人走动的位置为二层钢板网,这样更有利于保护基层的强度。我在第二层豆石混凝土的厚度没有达到规范要求,原因是拆除的地面高度受到限制,不能在厚了,否则影响铺砖的质量。各个卧室我准备采用复合实木地板,垫层厚度达到5厘米以上,并将地面做到可以铺地板的标准了。
148
keikeiya 2012-9-3 11:07 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:06
我家的垫层施工步骤:地暖管打压-豆石混凝土(与管基本平行)-装钢板网-豆石混凝土

首先要求地暖施 ...

放些上次去逛MKL的照片~

长谷的特价砖,80元/平,加上花砖就不是这个价了。
这样用在厅里行不?

149
keikeiya 2012-9-3 11:07 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:07
放些上次去逛MKL的照片~

长谷的特价砖,80元/平,加上花砖就不是这个价了。

这个是塞尚的特价砖,加上花砖二百多一平
150
keikeiya 2012-9-4 10:47 来自: 湖南岳阳
keikeiya 发表于 2012-9-3 11:07
这个是塞尚的特价砖,加上花砖二百多一平

小叶,白天说的卫生间青灰色的砖就是这款。鉴定一下?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到