室内设计联盟官网-设计师互动平台 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道

之予的男人

积分:15935

私信

全部评论
81
之予的男人 2008-5-10 11:19 来自: 河南郑州
太棒了,我从头看过来,用了3个小时,不过长了很多知识,不过我现在正在为我们的商场做石膏板的采购,主要是隔簖墙,辛苦楼主能否给我提供几个厂家,高档,中档的,及其价位,还包括龙骨,可以吗,不管行不行,在这先谢过了



高档品牌有可耐福(德国)、拉法基(法国),国产最好的品牌是BNBM龙牌,低档的品牌有泰山,就石膏板来说,国内除了高档就是低档产品,中档的很少,我个人建议选用高档产品,因为价格贵不了几块钱一张板,但是品质却相差很大。
新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道
82
之予的男人 2008-5-10 11:28 来自: 河南郑州
简析石膏板吊顶起波浪的原因和防治办法:

每年的3月~6月份,潮湿多雨的季节,进行石膏板安装的施工现场总会遇到石膏板起波浪的问题,而且怎么批腻子也批不平,反而越批波浪越大,到底是为什么呢?要如何才能防治呢?以下简单分析一下:

原因之一:石膏板的封板方向不正确。我所接触到的起波浪案例中99%都是因为封板方向有问题。因为石膏板的强度80%来自于护面纸,而纸的纤维排布因为生产工艺的影响是有方向性的,这也决定了石膏板的纵向和横向的强度有非常大的区别,一般纵向强度是横向强度的3倍。

所以在安装纸面石膏板吊顶时必须充分利用石膏板的纵向强度,要求石膏板的长度方向和副龙骨方向垂直安装。
83
之予的男人 2008-5-10 12:01 来自: 河南郑州
原因之二:施工现场太潮湿。

普通纸面石膏板能够使用的环境为90%相对湿度以下,但在梅雨季节或者是一些地下室场所,现场环境的湿度往往长期超过90%,导致石膏板吸入过多的潮气,增加了石膏板自重,而且降低了石膏板强度,最终导致石膏板起波浪。

解决方法:改善施工现场环境,改用12mm耐水纸面石膏板,板面刷封闭底漆。
84
之予的男人 2008-5-10 12:01 来自: 河南郑州
原因之三:采用老粉(双飞粉)做满批腻子。

大家都知道,用老粉做满批一般都要等一天才会干,如果天气潮湿,可能要等两天乃至一周。老粉属于气干型产品,其干燥速度受到环境湿度和温度的影响,而且老粉本身吸潮非常严重,如果这种腻子批在石膏板上,一来不断增加石膏板的重量,二来,将腻子内的水分不断输送到石膏板内,造成石膏板强度下降,于是乎,时间一长,板材就变形了。

解决方法:采用石膏类满批产品(化学干燥,干燥速度一般为90分钟,不受空气湿度和问题影响),或在做满批之前先刷两遍封闭底漆。
85
之予的男人 2008-5-10 12:02 来自: 河南郑州
石膏是室内最好的建筑材料

石膏建材适用于室内的非承重隔墙、抹灰、地面找平和顶面及其它装饰,是室内最好的建筑材料,理由是:
一.生活在用石膏建材建造的房屋中安全舒适
l 安全
安全主要是指其具有特别优良的耐火性。
石膏与水泥混凝土、砖等同属无机材料,具有不燃性;所不同的是它的最终水化产物二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)中含有两个结晶水,其分解温度约在 1070C至1700C之间。当遇到火灾时,只有等到其中的两个结晶水全部分解完毕后,温度才能在1000C左右的基础上继续升高;而且在其分解过程中产生的大量水蒸气幕还能对火焰的蔓延起着阻隔的作用。根据国外的试验,二水硫酸钙中结晶水的分解速度约为每6mm厚15分钟。以80 mm厚的实心石膏砌块为例,其分解时间约需近4小时,而且在此期间室内财物尚未达到燃点,为火灾中人员的逃生,财物的保护和救火赢得了宝贵的时间。
l 舒适
舒适是指它具有暖性和呼吸功能。
木材是人们最喜爱的室内建筑材料,常用于地板、墙裙、甚至墙板,原因是它轻暖,使人感到温暖舒适。用天然石膏制作石膏建材,其水膏比一般在0.6-0.8之间,工业副产石膏可达1.0以上。经水化硬化后,大量的游离水将被蒸发,在制品中留下大量孔隙而形成一个多孔材料,其体积密度小于1.0,导热系数在0.20-0.28 W/m.K之间,与木材的平均导热系数相近,具有与木材相似的暖性。目前国外已将纸面石膏板作为室内木墙板的替代品,美国和日本房屋的内隔墙几乎全部都是用的纸面石膏板,欧、亚和其它地区,纸面石膏板隔墙的应用也很普遍。
石膏建材的呼吸功能源于它的多孔性。这些孔隙在室内湿度大时,可将水分吸入;反之,室内湿度小时又可将孔隙中的水分释放出来,自动调节室内的湿度,使人感到舒适。
可全面满足人们对室内各种功能的要求
石膏建材适用于室内的顶、墙、地,通过选用不同的品种和不同的构造组合,可分别满足对室内保温、隔声、防火、防水、灵活分隔等功能要求,也是室内很好的装饰材料。
86
之予的男人 2008-5-10 12:03 来自: 河南郑州
刚才一个网友问到卫生间墙体的一些做法,刚回复,稍加整理贴到此处,希望给大家有所帮助:

卫生间防水石膏板的防水做法和贴面砖要求

回答:

第一:卫生间要采用耐水纸面石膏板(千万不要用市面上和普通板差不多价格的耐潮石膏板或者防潮石膏板,这类板材只是换了绿色的纸面而已,板芯并没有进行防水处理!!!),因为耐水纸面石膏板的纸面和板芯都经过了防水处理,添加了憎水材料,所以可以用在湿度很大的场所,如卫生间、地下室等场所。

第二:由于卫生间墙面一般都会要求贴瓷砖或大理石,所以竖向龙骨要进行加密,一般不宜超过400mm,如果贴比较重的瓷砖或大理石(单位面积重量超过32kg/平方米),龙骨需要加密或对扣,详细请咨询厂家。

第三:石膏板要采用12mm以上的石膏板,且必须横向安装。

第四:建议在墙体下面做10cm高的素混凝土墙垫。

第五:地面防水向上做到墙身300mm处。

第六:建议在粘结瓷砖前在石膏板表面图刷一层石膏板专用底漆或瓷砖胶厂家配套的封闭底漆。

第七:采用水泥基的专用瓷砖粘结剂(不可用水泥砂浆)来粘结瓷砖。(建议用易施宝的瓷砖胶,因为比较经济,质量也还不错。)
87
之予的男人 2008-5-10 12:03 来自: 河南郑州
成套洗手盆架的安装(挂墙式)
回答:需要在墙体内安装钢架,一般可以选方钢或者角钢,直接落地,水平方向和竖向龙骨用螺栓拉接,固定角钢和方钢两侧的竖向隔墙龙骨采用对扣增强处理[localimg=198,300]1[/localimg]

[ 本帖最后由 之予的男人 于 2008-5-10 12:06 编辑 ]
88
之予的男人 2008-5-10 12:04 来自: 河南郑州
今天提一下隔墙龙骨安装的问题:

目前的工地上,在进行隔墙龙骨安装时,喜欢先将竖向龙骨按一定间距排好,并固定在沿边龙骨上后再安装石膏板。而石膏板的宽度一般都有公差,安装的时候公差的积累可能就会导致某处的缝隙比较大或者要挤压石膏板才能安装上去,这样就会在安装过程中产生强拉就位的错误安装方法,导致墙体内部应力的产生,日后出现开裂。而且日后墙体由于结构的变形而产生的应力无法释放,也会导致接缝甚至板材出现开裂现象。而实际上,竖向龙骨并不需要事先固定,而是在固定石膏板的时候来将竖向龙骨进行定位,这样石膏板和龙骨的连接是一个柔性连接,竖向龙骨和沿边龙骨的连接也是一个可以活动的连接,允许发生一定的位移,避免了应力的产生,也就减少了开裂的风险。
89
之予的男人 2008-5-10 12:05 来自: 河南郑州
最新试验结果,9.5mm的板最小可以弯到600mm!
90
之予的男人 2008-5-10 12:07 来自: 河南郑州
再次提醒大家在选购有防潮要求的纸面石膏板时注意选用的产品名称为:耐水纸面石膏板!而不是某些厂家为了蒙骗消费者而生产的耐潮纸面石膏板或者是防潮纸面石膏板。

耐水纸面石膏板的纸面和板芯均进行了防水处理,按照国家标准的要求,其表面吸水量低于160g/平方米,板芯的吸水率低于10%。

而耐潮或防潮板,仅仅是使用了有防水效果的纸面,板芯并没有经过处理,如果空气中的水分经过切割边的板芯进入板芯内部,将比普通的板材出现更大的问题,因为进入板芯的水分无法释放出来,从而导致板材越来越重,发生严重的变形,甚至导致纸面和板芯分离。

辨别的方法:切一块板放入水中,两小时以后,防潮类的板材会沉入水中,切开板芯,可以看到板芯中已经进入水分;而耐水板不会沉入,且板芯内部是干燥的。

注意:不要用厂家送的样品,而是要用产品切样来检查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到