装修--电路强电和弱电是装修中最开始也是最难修补的地方
, A4 ]9 f2 T! H. v4 r+ z同时也是最容易被忽视的地方 % ~" W- E- S7 g7 c1 K/ U
装修的时候有幸碰到一个人,与我们家是同一家装修公司做的 - x8 F O& d t5 i5 O/ I! h" n8 j
这人恰好是专业做布线工程的,让我长了不少知识,也避免了一部分错误 # T: G' s0 _! [* H. k
) v( T. l( }4 X5 u* l4 ~ W
1、电路都要走PVC管,这个PVC管一定要绝缘、绝燃,否则将来容易出问题
$ J% B$ x/ @+ U 绝缘一般没问题,但是是不是绝燃就经常出问题。
# c3 C2 t0 Q4 T; u 装修队第一次买回来的PVC管,那大哥拿起一根,点了打火机就去烧
+ [" F: @, H. N+ x% c/ K4 ?9 G: u6 [8 Y3 U* ]
PVC管上也起了火苗,灭了打火机,结果PVC还在烧,于是勒令装修队去换PVC管
8 i+ ?! D& I/ Z* p- |2 D 要求是:有外火源的时候,PVC管可以跟着烧,一旦外火源断开,PVC管必须立刻 7 b0 b- L ~- {* I b9 q6 F
停止燃烧,否则就是将来的火灾隐患(电打火引发燃烧等) 7 @; p' I. ]) y
这一条偶根本没有注意过,跟着避免了错误
+ y4 i, i7 x: c" q) I3 f. T0 c" F, V: N0 Y* m p$ ?
2、所有走线中不能有接头,否则,时间一长就会引起轻微打火,导致的结果就是
+ v' |8 o0 w: \1 ` 屋子里的灯经常性损坏
$ x: u2 J0 J/ X! Z) \6 [ 这个,走线的时候,偶不在边上,检查时已经看不到了....... ! V# L- F+ a) w+ ^( c
0 ?' R4 s; A' y& N+ M* B3、所有走线都必须能拉的动(如果验房的时候细心一点,会发现开发商走的所有线
( |. I, C8 [) B! b0 ~) s 都能抽得动,就是方便维修),如果不能抽动,将来就无法维修,如果这个房子 # T/ k7 X; W7 I) U8 W
准备住个10年,线路基本上要考虑维修
( V) G( R& p7 r0 B. U! E 这一条还防止装修队开槽时,有部分地方投懒,少放PVC管,尤其是拐弯,连接管 9 p( e5 \. g8 L& r- q
的地方,直接就用水泥封到墙里了
# u/ c7 y8 V1 `9 ^ 那大哥家所有的走线就真的都能拉的动,不管是强电还是弱电,他将来换个网线
; [5 X$ c# p( Z. C: b3 c) M 音响线,或者增加这些线路都很方便 ( @8 ?) h; A$ }. \9 D
这一条偶开始的时候没有注意,结果现在多数的线都抽不动,正在协商解决 G, V. C0 B4 x0 O D1 A$ Y
' w. d7 F3 _9 i( E4 O4、所有走的线,除了出电路示意图外,必须出电路施工图,要标注详细尺寸
9 y( N5 [5 D+ K$ l7 d8 n. U9 v- V 这个不仅是线的长度,还要线的具体位置
( _& U$ g% c7 Z) D( A4 x 就是要知道走线的详细位置,防止将来想往墙上打个钉的时候,不知道哪里 ) }- `) [% x, a- r; T/ f4 S( Q2 Z* j
有线,不小心打钉打在电线上 |
|