1.5.1木地板宜选用耐热复合木地板;
1.5.2面层施工时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
1.5.3面层的施工,必须在填充层达到要求强度和干燥度后才能进行;
1.5.4石材、面砖在与内、外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不少于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10-20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。伸缩缝填充材料宜采用PE材料或软性膨胀膏;
1.5.5瓷砖、大理石等面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴;
1.5.6切割材料时,严禁在填充层上直接作业。
1.6使用维修正确
1.6.1供暖前期
1.6.1.1地暖外网系统为独立系统,不得和其他系统并用;
1.6.1.2供水温度为60℃,回水温度为50℃,温差为10℃左右;
1.6.1.3系统阻力3.5mH2O,系统最大长期工作压力不得超过0.8MPa;
1.6.1.4应保证地暖系统内介质的流速为0.25m/s;
1.6.1.5地暖在试运行时,首先应冲洗外网及支管,以防止异物进入地暖环路系统,造成堵塞。具体做法应从分水器前断开,将供水支管和回水支管连接,进行外网系统的全面清洗,直至清水流出为止,方可与地暖系统分水器连接;
1.6.1.6往地暖系统注水时,应注意注水的速度不能过快,以免带进过多的空气,造成系统排气不畅。注水时应松开分水器上的放风阀,使系统内的空气排出,直至清水流出后再将放风阀关闭。地暖系统在注水时应一个单元或单层楼注水,应检查进、回水阀是否开启,以上须有施工人员在场,直到全部注满,系统处于正常运行状态为止;
1.6.1.7冬季试运行时,应严格控制水温,首次运行时的供水温度应设定在25℃-30℃之间。运行一周后,每24小时将供水温度调高5-8℃,直至升到所设计的供水温度;
1.6.2正常工况
1.6.2.1室内各房间温度均匀,无过冷过热现象,各房间均可达到20℃±2℃;
1.6.2.2供/回水温差10℃左右;
1.6.2.3分水器及加热管没有跑、冒、滴、漏等现象;
1.6.2.4地表温度:瓷砖类28℃±2℃,木地板、地毯类24℃±2℃;
1.6.2.5放气阀能正常放气;
1.6.2.6地面无鼓起、开裂现象;
1.6.3故障处理
1.6.3.1温度不均匀
?对照地暖施工图,确定该房间由哪只环路所带,通过人工调节分水器上的阀门以控制流量的大小来适当控制室温的高低。
?同一组分水器的流量、阻力要基本匹配,不可太大太小。
?非专业人员不得自行调节。
|
|