室内设计联盟 

 24高清案例 AI课 素材严选 设计师证书申报通道

曾经沧海~

积分:19325

私信

全部评论
701
曾经沧海~ 2013-8-9 17:17 来自: 湖南岳阳
刚到工地的时候,正好是明天即将现浇部分的水泥和黄沙进场。但我发现水泥是32.5号的,据网上资料说楼板现浇最好42.5号水泥,于是马上和老周确认。老周检查后,说那就地暖结束后现浇,到时候进42.5号水泥。所以说业主自已在关键地方还是要格外仔细!

叶尊的监理来了,例行公事拍了一堆照片和录像,然后签字确认。因为我基本每天都到工地,所以隐蔽工程做得如何基本心里有数,于是签字认可。我自己拿着个DC拍照和拍录像,把DC电池几乎耗尽!

也许这就是我们做技术人的通病,能够自己干的就不放心别人做。
 24高清案例 私宅全案 素材严选 设计师证书申报通道
702
曾经沧海~ 2013-8-9 17:18 来自: 湖南岳阳
由于明天地暖进场,需要清理所有工地垃圾,于是工头老周带头清扫,也花了将近1个小时。清扫后的客厅
703
曾经沧海~ 2013-8-9 17:19 来自: 湖南岳阳
从你这里抄来的:

1.六个环节

1.1设计正确

1.1.1同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m(带比例调节的进口分水器除外);

1.1.2靠外墙,尤其是外飘窗和落地玻璃幕处,管间距应加密;

1.1.3面积大于30m2的房间,必须加伸缩缝;

1.1.4管材穿过的门口处应加伸缩缝;

1.1.5有错层的房间,分水器必须设置在高点;

1.1.6对卫生间、洗衣间等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层(由土建完成);

1.1.7地面的固定设备和卫生洁具下,不应设加热管。

1.1.8卧室应充分考虑家俱的遮挡因素,通常沿墙,特别是沿外墙处管间距应加密。

704
曾经沧海~ 2013-8-9 17:19 来自: 湖南岳阳
****径选择:按节能50%标准完成的建筑,通常情况下DN16管径足以满足采暖热负荷

要求;成本较低;可适当降低房屋标高或增加垫层厚度。公建项目,通常选用DN20

管材;个别热负荷过大的建筑(250w/m2)可考虑采用DN25管材。

****长选择:DN16和DN20通常分别不超过100m/根和120m/根,独立采暖的燃气壁挂
炉系统,DN16和DN20管材均不可超过100m;若采用带内置阀芯具有预调节功能的

进口分水器,管长要求可适当放宽。
705
曾经沧海~ 2013-8-9 17:20 来自: 湖南岳阳
进口分水器,管长要求可适当放宽。

?分水器位置:最合适的位置在做有防水处理,并有地漏的卫生间;其次在厨房的厨柜

或阳台;若为复式结构,则上下两层分水器最好设置在同一组立管上;公建项目,务必考虑分水器的对称放置,特别是周边狭窄的游泳池,须杜绝分水器过密导致的布置间距过密现象;有些大开间或落地玻璃幕建筑无法靠墙设置分水器,则可考虑把分水器放置在前台、相邻房间,为美观起见,可以花坛或其他造型作为分水器的箱体。

1.2选材正确
706
曾经沧海~ 2013-8-9 17:20 来自: 湖南岳阳
1.2.1管材外观无肉眼可见的划痕,管材壁厚≥2.0mm,加热管若无阻氧膜,应在热水系统中添加除氧剂。凡塑料加热管至少应通过由国家化学建材测试中心抽检的两种检测:8760小时的热稳定性试验和5000小时的热循环试验。

1.2.2绝热材料厚20-40mm,通常采用聚苯板EPS,容重≥20kg/m3,阻燃级,压缩变型强度≤10%;其他还有挤塑板XPS大多应用在高档项目中标高不够的情况下;发泡水泥厚度为30-50mm;带凹槽的保温板。

1.2.3分水器为59铜材料,内外表面光洁、平整、无裂痕;

1.2.4伸缩缝为PE高发泡聚乙烯材料,不可用苯板代替;

1.2.5分水器下的管材弯曲处应设置弯管器。

1.3施工正确
707
曾经沧海~ 2013-8-9 17:21 来自: 湖南岳阳
1.3.1与土壤接触的首层应在绝热层下铺设防潮层;

1.3.2铺设绝热层前,应检查楼板层有无空鼓、空洞等现象,若有,应密实后再铺设绝热层;

1.3.3加热管与分水器连接前的管材敝口处必须随时封堵;

1.3.4管间距≤100mm地方须设柔性波纹护管;

1.3.5沿外墙、外飘窗或落地玻璃处的边角保温材料厚度是其他部位用量的两倍,即20mm。

1.3.6铺设边角保温材料至外墙拐角处,应整根设置,不允许有搭接;

1.3.7加热管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;并用整圆器

整圆后,在弯管器的作用下,垂直连接;
708
曾经沧海~ 2013-8-9 17:21 来自: 湖南岳阳
1.3.8管间距的安装误差不应大于10mm;

1.3.9管材的曲率半径不小于7d,不得出现“死折”,出现“死折”时应整根管更换;

1.3.10在填充层回填前和回填中出现的管材渗漏应整管更换,不得采用热熔或其他连接方式进行连接;

1.3.11不允许几段短管连接后当整管使用;

1.3.12填充层的施工应在试压合格后四小时内进行;
1.3.13填充层初凝后发现的管材渗漏应及时处理,并应在竣工图上清晰标注,记录归档;

1.3.14管材出地面至分水器连接处的明装管段,外部应加装塑料套管;

1.3.15加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝;必须穿越时,伸缩缝处应设长度为300mm的柔性波纹套管;

1.3.16分水器的回水管中心安装位置为500线下返200mm处,或按图纸要求安装;

1.3.17填充层的混凝土中应添加防龟裂膨胀剂等;

709
曾经沧海~ 2013-8-9 17:22 来自: 湖南岳阳
1.3.18填充层施工期间必须有专人值守,随时观察压力表的变化、砼的厚度、管材及边角保温材料、伸缩缝等是否被移位;

1.3.19填充层施工和养护过程中的系统水压分别为0.6MPa和0.4MPa;

1.3.20填充层施工前应在没铺设加热管的空处搭设跳板(俗称“马道”);手推车中的砼应先倒在搁置在跳板上的木板上,再用平头铁锹回填;

1.3.21所有施工人员应穿软底鞋;

1.3.22砼填充层的养护期不应小于21d,并不得重载,高温烘烤,直接放置高温物体和高温加热设备。

710
曾经沧海~ 2013-8-9 17:23 来自: 湖南岳阳
1.4成品保护正确

1.4.1设专人专职巡查,并做好记录;发现问题及时处理;

1.4.2分水器所有敝口处必须全部封堵;

1.4.3已安装好的分水器应严实地全部包裹起来,亦可将分水器取下,待门、窗安装完毕,再进行分水器的二次安装。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到