——强电施工
先讲一下强电电路设计的一般原则。
强电部分的关键在于负载负荷分配和电源容量估算,根据不同功能不同设备,布置电源及空气开关,实现负载分散,风险分散。
电源线路的划分一般根据断路器的保护电流、载流导线的额定安全电流、用电设备的功率和位置,以及考虑到电器的使用频率划分的。
照明线路一般用1.5平方的导线,其额定安全电流是12A,所以断路器一般配10A动作的就够了。此为一路;
2.5平方的线路的额定安全电流是17A,因此,断路器应选择16A动作的,一般建议选择带漏电保护的,如果每个支路的不带漏电保护功能,那么入户进线一定要配置带漏电保护功能的断路器;
一般用电功率较大的电器和使用频率较高的地方,需要独立配供电线路。比如空调,每个空调均均需要独立线路;厨房间里的微波炉、电饭煲、热水壶、脱排等耗电量较大,而且经常会同时使用需要特别考虑,如果还有烤箱和电火锅之类,则需要仔细核算一下用电负荷,要按照负载均分的原则,设计两路电源,分别配断路器;同样,卫生间的浴霸和电热水器也属于功率较大的设备,核算一下功率后,配置1-2路;
其余的电视机、饮水机、音响、洗衣机等功耗较低,而且同时使用的几率也不高,可以公用一路电源;
3P空调选择4平方导线,其额定安全电流为22A,可考虑配置20A的断路器。
|
|