建安人 2015-8-20 20:02 来自: 湖南岳阳
这线管排的怎么样
92
建安人 2015-8-20 20:02 来自: 湖南岳阳
主卧的线管,注意到线管上面的墨线了吗?那个是用水平仪打的水平线,我家队长都要求师傅排线盒是要以水平线为水平依据,而不是以地面为准,因为大多数毛坯房的地面都不平!!
93
建安人 2015-8-20 20:02 来自: 湖南岳阳
今天乾龙的陈总监来验收的时候特地测量了这些线盒的水平,最大的误差在2mm,非常满意啊
94
建安人 2015-8-20 20:03 来自: 湖南岳阳
客厅的线管,帅哥队长友情出境,看这风骚的摆拍
95
建安人 2015-8-20 20:03 来自: 湖南岳阳
强弱电交接处 都包了屏蔽线

96
建安人 2015-8-20 20:03 来自: 湖南岳阳
强弱电线管分割20公分以上
97
建安人 2015-8-20 20:04 来自: 湖南岳阳
强电箱 ,连接处铜线最好露出1.5毫米。这是今天跟陈总学的。这是比规范更高的要求,乾龙名不虚传啊
98
建安人 2015-8-20 20:04 来自: 湖南岳阳
我家线布的比较少,所以快一些
99
建安人 2015-8-20 20:05 来自: 湖南岳阳
我家的水电验下来,整体而言活干的很漂亮,但是有两三个小细节要再整改下,一个是前面说的强电箱铜线,第二个是阳台水管的龙头装在可插座正上方,装的时候我竟然是在场的都没注意到
100
建安人 2015-8-20 20:05 来自: 湖南岳阳
这个只能到安装阶段使用带盖子的开关盒来规避了