室内设计联盟官网-设计师互动平台 

25高清案例 SU模型 素材严选 设计师证书申报通道

求助,这楼是高层20层左右,房子在4层,240的剪力墙,请问这墙可以开门洞吗?900的门洞,我想卫生间做干湿分区,干区做在外面,这样湿区足够大,请教这么做合理吗,可以这么做吗,求大家给点意见!!!!!!Q593213362,可以加我。谢谢大家。

QQ图片20160424171255.png (12 KB, 下载次数: 581)

QQ图片20160424171255.png

 

 

十三设计

积分:400

私信

全部评论
沙发
完美流线 2016-7-21 14:47 来自: 北京
开门洞一搬来说可以的  建议到物业报批  进行加固处理 比如加一个梁
板凳
徐大大丶 2016-7-21 15:08 来自: 四川德阳
一般来说,剪力墙是不给动的,先报备,如果通过了再考虑加固。
4楼
a1005188706 2016-7-22 11:02 来自: 贵州黔南州
可以,内墙一般都是可以,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册