室内设计联盟官网-设计师互动平台 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道

Q童

积分:20545

私信

全部评论
61
wangxiaohu 2011-10-30 12:18 来自: 上海
正想学习一下电路知识,想问下,课件怎么下不了
新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道
62
琉璃爱 2011-10-30 18:43 来自: 海南
怎么压缩包下载不了呢?老师
63
琉璃爱 2011-10-30 18:43 来自: 海南
怎么压缩包下载不了呢?老师
64
修道花僧 2011-10-31 14:05 来自: 福建福州
lzx254646915 发表于 2011-10-24 19:53
我想问一下配电系统图怎么画,还有就是配电系统图上的那些字母是什么意思啊。最好辛苦下老师,有个书面的资 ...


会画配电系统图,首先要会看图
简单来讲,配电系统图主要是表达:由某一个进户主电源供电相互连接情况、允许承载的负荷大小。有多少回路(名称、回路编号),每个回路供给哪个用电设备,每个回路使用什么型号的空气开关或漏电保护器控制分合,每个回路使用多少根、多大横截面积的电源线供电、怎样的穿管方式与敷设方式。

字母组合 大致分为几块
第一部分介绍主电源的情况:
Pe 设备容量
Kx 需要系数   
COSφ功率因数
Pjs计算容量  [Pjs=Pe*Kx]
Ijs计算电流

第二部分是开关具体型号:
例如空气开关型号中DZ字母的含义--“自动”的反拼音



第三部分是线路中使用什么规格的电线以及穿管敷设方式
比如:ZR-BV-3*2.5 SC20  WC----表示含义:
阻燃聚氯乙烯绝缘2.5平方毫米铜芯电线,3根穿20钢管,墙内暗埋敷设
65
修道花僧 2011-10-31 14:32 来自: 福建福州
东莞炽 发表于 2011-10-25 10:16
做别墅经常用三相电,我想问三相电如何才能平衡?

一般来说,三相负载不可能完全平衡。
设计中根据计算容量平均分配给三相,也就是说每相所承载负荷基本差不多,能达到理论上的平衡。
同时还要考虑实际使用的需要程度,合理分配。
66
zhw0052 2011-10-31 14:41 来自: 广东广州
67
lzx254646915 2011-10-31 20:26 来自: 四川泸州
修道花僧 发表于 2011-10-31 14:05
会画配电系统图,首先要会看图
简单来讲,配电系统图主要是表达:由某一个进户主电源供电相互连接情况 ...

非常谢谢啊!
68
新竹田螺 2011-10-31 20:53 来自: 重庆
学习这个东东很管用~~~
69
jh284333084 2011-11-1 17:15 来自: 山东烟台
还是有点不懂 继续学习
70
修道花僧 2011-11-1 17:46 来自: 福建福州
yuanhang87 发表于 2011-10-26 21:56
这个N1  L1,N,PE 什么意思。

N1,N2是电气工程中某个回路的表示方法,也就是回路编号。
L1 表示第一相相线,就是火线。(三相四线制供电时,其中有三根不同相序的火线,一根零线)
N表示中性线,就是零线。
PE表示保护线就是接地线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到