室内设计联盟官网-设计师互动平台 

24高清案例 SU模型 素材严选 设计师证书申报通道

Q童

积分:920

私信

全部评论
71
修道花僧 2011-11-1 18:53 来自: 福建福州
大嘴兔 发表于 2011-10-28 20:13
今天才听了张老师得课,好多都讲得很清楚,我就是想问题下什么情况一个回路是用1p得断路器,什么情况几个回 ...

塑壳低压断路器(俗称自动空气开关)具有过载、短路和欠电压保护功能,它可以控制回路中电路的通断。

1P 就是控制这一个回路中的1个级的通断,在家装中,通常用在照明、插座等独立回路中,单独控制火线的通断,零线往往是统一接在接线排上。
2P 如图,它是同时控制2个级的通断,家装中,通常作为总开关,可以同时断开,进户总线的火线、零线。
3P 和2P一样,它同时控制3个级的通断,通常使用需要在3相供电的用电设备,比如三相的空调机、电动机,工厂的机床等

电气供电都有零线和火线,从而构成回路,使电流通过,发挥作用,开关关闭的情况下,零线是不带电的。
如果开关开启,火线通电状态下,配电箱侧发生零线断开,线路中的零线则会带电。
地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能是接地。
大功率电器为了避免漏电事故的发生,或者强电势可能对人产生的危害,都有一根接地线,可以把产生的多余电流或强电势通过地线导入大地。




72
修道花僧 2011-11-1 19:19 来自: 福建福州
发粪的小鸟 发表于 2011-10-26 21:50
张老师你好,我想问问空气漏电开关跟您今晚说的段电器是不是你一个东西,我可不可以这样理解,你说的那个2台 ...

塑壳低压断路器(俗称自动空气开关)具有过载、短路和欠电压保护功能,它可以控制回路中电路的通断。

2台空调5000W,根据I(电流)=P(功率)/U(电压)=5000/220=23A 这就是两台空调的额定工作电流

然后根据23A,选择空气开关的容量
我们知道空气开关型号规格的容量有10A,16A,20A,25A,32A,40A等等,在这儿选择额定电流为25A 的空气开关
如果选择16A的空开,线路中的电流过载,空开必定会跳闸,无法工作。所以选择与23A接近且略微高的容量,当然也不能过高。

空气开关的原理,是通过电磁线圈和热元件配合,当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
73
修道花僧 2011-11-1 19:23 来自: 福建福州
lai890806 发表于 2011-10-26 21:10
我想问下   那个配电箱系统表中    ZR-BV-3*4JDG20WE/FC 1C1  L1  N  PE    前面ZR-BV-3*4的我知道     但是 ...

紧定式镀锌薄壁电线管 JDG
管径 20
WE: 沿墙面敷设
FC: 暗敷设在地面内

N1,N2是电气工程中某个回路的表示方法,也就是回路编号。
L1 表示第一相相线,就是火线。(三相四线制供电时,其中有三根不同相序的火线,一根零线)
N表示中性线,就是零线。
PE表示保护线就是接地线。
74
alikobe 2011-11-1 19:27 来自: 广东中山
解压包下不了吗
75
修道花僧 2011-11-1 19:39 来自: 福建福州
alikobe 发表于 2011-11-1 19:27
解压包下不了吗

右键点击压缩包,选择“目标另存为”直接下载。试试看。
76
alikobe 2011-11-1 19:44 来自: 广东中山
修道花僧 发表于 2011-11-1 19:39
右键点击压缩包,选择“目标另存为”直接下载。试试看。

谢谢哟  不过还是下不了
77
修道花僧 2011-11-1 19:52 来自: 福建福州
baosong13579 发表于 2011-10-26 21:07
老师,你好,我想问一下,家庭的配电方式是一个套内所有插座归一路好呢?还是一个房间照明,插座归一路好呢 ...


一般住宅建筑 施工中按国家标准 已经把一户的供电回路分为:
照明为一个回路,普通插座一个回路,厨房插座一个回路,热水器、空调(大功率设备)均为独立的回路。

在装修电路施工中,倒是可以根据独特需求,增加设置新的照明、插座回路,不过费用自然也相应增加。
只要用电设备的工作电流,不超过控制该回路的空开和电线的额定承载的安全电流,就行。

空开的选择:
例如:
2台空调5000W,根据I(电流)=P(功率)/U(电压)=5000/220=23A 这就是两台空调的额定工作电流

然后根据23A,选择空气开关的容量
我们知道空气开关型号规格的容量有10A,16A,20A,25A,32A,40A等等,在这儿选择额定电流为25A 的空气开关
如果选择20A的空开,线路中的电流过载,空开必定会跳闸,无法工作。所以选择与23A接近且略微高的容量,当然也不能过高。

线径的选择:
根据1平方毫米铜芯线的允许承载的电流为6安培左右
23A/6A=3.8
则可以选用4平方毫米的铜芯线
78
修道花僧 2011-11-1 19:54 来自: 福建福州
alikobe 发表于 2011-11-1 19:44
谢谢哟  不过还是下不了

给你带来不便,请谅解,你要下载什么,请把链接地址告诉我,我检查一下。
79
修道花僧 2011-11-1 20:00 来自: 福建福州
yuanhang87 发表于 2011-10-26 21:07
比如4*3的型号线    是三根线 代表火线 零线  地线   他们都要穿一根管吗?   还是分别分开穿线。

零线和火线,从而构成回路,使电流通过,发挥作用,使用电器工作。
地线是该回路大功率电器如发生漏电,或者强电势可能对人产生的危害的保护。
他们都是一个回路的,是要穿在同一根保护套管的。
根据铜芯线的横截面积不同,套管的大小也不同。
80
alikobe 2011-11-1 20:12 来自: 广东中山
修道花僧 发表于 2011-11-1 19:54
给你带来不便,请谅解,你要下载什么,请把链接地址告诉我,我检查一下。

http://bbs.cool-de.com/thread-167178-1-1.html

http://bbs.cool-de.com/thread-165034-1-1.html
这个课件好像也下不了   不知道是什么错误    麻烦你了   谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到