6楼
完美流线
2011-10-13 12:58
来自: 河北廊坊
水池的刚性防水是指水池池壁、水池地板全部采用钢筋混凝土结构,并外加防水剂,以及防水抹砂浆的。
水池既然已经渗漏了,就不能说“想用刚性防水处理了”,应该是“刚性水池发生渗漏后我想进行修补”。
比较好的修补手法:放水,等水放干后,采用水泥基类聚氨脂涂料在整体内侧与外侧涂一层膜,呆干后,将这种涂料混合水泥砂浆,进行分层的重新抹面。
不是很明白你现在的水池的是什么构造,我估计有集中情况,第一,估计是你的钢筋混凝土内配筋过宽过小,导致混凝土温度应力超过钢筋的抗拉强度,产生了比较明显的裂缝,第一,还是钢筋问题,没有在水池池壁与底板间设置拉筋以及钢筋配置不行,或者是没加钢筋混凝土腋角度,导致该敏感部位受水压而产生重大裂缝。 |
|