你这个问题应该去问工人,如果是砖的铺法设计那就应该问设计师,下面是我找到的一些工人铺砖工序,你可以看看。
一、地面铺瓷砖的施工筹办
1、质料要求
水泥:32.5 级以上通俗硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;
砂:粗砂或中砂,含泥量不年夜于3%,过8mm 孔径的筛子;
:瓷砖进场验收及格后,在施工前应进行遴选,将有质量缺陷的先剔除,然后将面砖按年夜中小三类遴选后分袂码放在垫木上。
2、主要机具
小水桶、半裁桶、笤帚、方尺、平锹、铁抹子、年夜杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、云石机、水平尺等。
3、功课前提
地面防水层已经做完,室内墙面湿功课已经做完;楼地面垫层已经做完;穿楼地面的管洞已经堵严塞实;
墙上四周弹好+50cm 水平线;巨年夜的地面施工前,应绘制施工年夜样图,并做出样板间,经搜检及格后,方可年夜面积施工。
板块应预先用水浸湿,并码放好,铺时到达概况无明水。
二、地面铺瓷砖的工艺流程
下层处置→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖节制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安置
三、地面瓷砖的操纵工艺
1、下层处置、定标高
将下层概况的浮土或砂浆铲失踪,解除清洁,有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水冲洗清洁;根据+50cm 水平线和计划图纸找出板面标高。
2、弹节制线
先根据排砖图确定铺砌的短处宽度,一样平常为:缸砖l0mm;卫生间、厨房通体砖3mm;房间、走廊通体砖2mm;根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横节制线。详尽该十字线与墙面抹灰时节制房间朴直的十字线是否对应平行,同时详尽开间标的目的的节制线是否与走廊的纵向节制线平行,不服行时应调整至平行。以禁止在门口位置的分色砖出现巨细头。
排砖原则:开间标的目的要对称(垂直门口标的目的分中)。破活尽管即便排在远离门口及潜伏处,如:暖气罩下面。为了排整砖,可以用分色砖调整。与走廊的砖缝尽管即便对上,对不上时可以在门口处用分色砖分开。根据排砖原则画出排砖图。有地漏的房间应详尽坡度、坡向。
3、铺贴瓷砖
为了找好位置和标高,应从门口起头,纵向先铺2~3 行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里面向外退着操纵,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操纵轨范是:
铺砌前将砖板块放人半截水桶中浸水湿润,晾干后概况无明水时,方可操纵;找平层上洒水湿润,平均涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5),涂刷面积不要过年夜,铺若干好多刷若干好多;
团结层拌和:干硬性砂浆,配合比为1∶3(体积比),应随拌随用,初凝前用完,提防影响粘结质量。干硬性水平以手捏成团,落地即散为宜。团结层的厚度:一样平常接纳水泥砂浆团结层,厚度为10~25mm;铺设厚度以放上面砖时横跨面层标高线3~4mm 为宜,铺好后用年夜杠尺刮平,再用抹子拍实找平(铺设面积不得过年夜);
铺贴时,砖的后背朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆:找平层上,砖上棱略横跨水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺贴,做到面砖砂浆丰满、相接慎密、结子,与地漏相接处,用云石机将砖加工成与地漏合适合。铺地砖时最好一次铺一间,年夜面积施工时,应接纳分段、分部位铺贴。
拨缝、修整:铺完二至三行,应随时拉线搜检缝格的平直度,如凌驾划定理当即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项事情应在团结层凝聚之前完成。
4、勾缝、擦缝
勾缝:用1∶1 水泥细砂浆勾缝,缝内深度宜为砖厚的1/3,要求缝内砂浆密实、平整、平滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。面层铺贴应在24 小时落伍行勾缝、擦缝的事情,并应接纳同品种、同标号、同颜色的水泥,或用专门的嵌缝质料。
擦缝:如计划要求短处很小时,则要求接缝乎直,在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用棉纱团擦揉,将短处擦满。末尾将面层上的水泥浆擦清洁。
5、养护:铺完砖24 小时后,洒水养护,时刻不应小于7 天。
四、地面铺瓷砖的质量标准
1、主控项目:面层全数的板块的品种、质量必需合适计划要求。面层与下一层的团结(粘结)应平稳,无空鼓。
2、一样平常项目
砖面层的概况应清洁、图案清楚,光华齐截,接缝平整,深浅齐截,周边顺直。板块无裂纹、失踪角和缺棱等缺陷。楼梯踏步和台阶板块的短处宽度应齐截、齿角齐截;楼层梯段相邻踏步高度不应年夜于10mm;防滑条顺直。
面层毗连处的镶边用料及尺寸应合适计划要求,边角齐截、平滑。面层概况的坡度应合适计划要求,不倒泛水、不积水,与地漏、管道团结处应慎密平稳,无渗漏。
砖面层的答应短处应合适《修建装饰装修工程质量验收典型》的划定:概况平整度:2mm;缝格平直:3mm;接缝盘曲:0.5mm;踢脚线上口平直:3mm;板块间隙宽度:2mm;
五、地面铺瓷砖的制品呵护
1、在铺贴板块操纵历程中,对已安置好的门框、管道都要加以呵护,如门框钉装呵护铁皮,运灰车接纳窄车等。
2、切割地砖时,不得在刚铺贴好的砖面层上操纵。
3、刚铺贴砂浆抗压强度达1.2MPa 时,方可上人进行操纵,但必需详尽油漆、砂浆不得存放在板块上,铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要当面层进行困绕呵护。
六、地面铺瓷砖应详尽的质量问题问题
1、板块空鼓:下层清算不净、撒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆团结层刷的面积过年夜、风干后起隔离浸染、上人过早影响粘结层强度等身分都是导致空鼓的缘故原由。
2、板块概况不清洁:重若是做完面层之后,制品呵护不够,油漆桶放在地砖上、在地砖上拌杂砂浆、刷浆时不困绕等,都造成层面被污染。
3、有地漏的房间倒坡:做找平层砂浆时,没有按计划要求的泛水坡度进行弹线找坡。是以必需在找标高,弹线时找好坡度,抹灰饼和标筋时,抹出泛水。
4、地面铺贴不服,出现盘曲差:对地砖未进行预先选挑,砖的薄厚分歧等造成盘曲差,或铺贴时未严酷按水平标高线进行节制。
5、地面标高错误:多出现在厕浴间。缘故原由是防水层过厚或团结层过厚。
6、厕浴间泛水过小或局部倒坡:地漏安置过高或+50cm 线禁绝。
|
|