暗门(也叫隐形门)从表面上整体是用石材覆盖而达到空间的材质统一的效果,看似简单的安全门实际绘制好它的施工图也不是很容易。
本篇文章我们将从施工钢架结构,暗门的开启方法,轴心如何定位等,详细的讲解其中的窍门与方法。
分析说明:从上图看出,立面的大理石有缝隙拉槽;门边与墙面之间预留3毫米缝隙的活动位置,缝隙过大和过小都会影响门的开启和美观的要求。
分析说明:从立剖面可以看出,钢架结构的用材,结构合理的布置,完全体现在石材设计深化下单工作人员上面;轴心的布置,暗门的重量都需要完全考虑在里面。
分析说明: 1、主龙骨使用了6号槽钢,分布距离在1000mm之间。 2、重点的是靠暗门的两根主龙骨,尽可能的往门边靠拢,门的重量长时间使用会边型影响开启。
3、上面的门轴需要加固,防止重心使活动点偏移。 4、主龙骨上中下至少三个连接点与结构连接,防止松动。钢板,膨胀螺丝与角码。 5、副龙骨使用L50*50热度国标角钢,太薄的角钢会容易松动,造成暗门变形。 6、不锈钢L30*70干挂件,螺丝φ10*L25与大理石相连接。
1、A节点大样分析说明:从下图可以看出:主龙骨和副龙骨,大理石完成面的距离依次是50mm,76mm,20mm,完成面离墙尺寸是146mm。
(1)暗门上面的厚度距离总尺寸是146mm,暗门的尺寸有了变化,暗门内部的钢结构独立有了龙骨作为暗门支撑,龙骨用L50*50热度角钢和副龙骨一样。 (2)暗门内的钢结构垂直龙骨和门轴靠近焊接,保持轴心牢固的稳定性。
1、暗门的重点是,门安装上去了,要保持门的正常开启。 2、开启的角度≥90°角。如果暗门内部是消防栓,暗门宽度尺寸至少比消防栓大于200以上,以保证立面的门也要开启到90度。
分析说明:门需要开启90°,考虑三点:门轴中心点到大理石完成面
1、轴心定位:轴心中心点到左边门边水平距离L1=70,轴心中心点到大理石完成面L2=70,水泥墙到轴心中心点L=76。 2、并且L1=L2,L3>L1=L2,三者的尺寸关系到暗门是否完全开启到90°角。
3、L3=76这个尺寸大于L1=70,预留了6个毫米的开启空间,当然这个尺寸只是理论上,这个数据在维持10毫米~20毫米是比较理想,因为大理石门+活动钢架超过75kg/2左右,安装装过程重心会移位导致暗门也会移位开启不了。
4、L2=70,在开启半径R=73=L1+3,就是开启完成后还有三毫米的空隙碰不到门边。(如下图)
分析说明:门边造型会影响水泥基础到完成面的距离,如下图