转自:dop设计
在日常的设计工作中,经常会听到“暗门”这个词,它是设计师用来保持界面统一与美观的墙面“隐形结构”。
在正常情况下,我们把能够与周边环境融为一体,起到隐藏和遮蔽的作用,在使用时又可以轻松开启的构件,统称为“暗门”。
暗门的形式多种多样,如:消火栓的暗门,墙面饰面板的暗门等。今天我们主要讨论的暗门是以墙面平开的消火栓暗门为主,给你讲一讲可以180°开启的消火栓暗门工艺,到底是什么样的?
接下来,我们从以下3个方面来给大家详细剖析有关“可180°开启”的石材消火栓暗门工艺:
2、通常情况下,消火栓的暗门饰面材料是不建议用易燃,且不耐高温的材料做的。如:玻璃,软包等。 3、消火栓规范规定,消火栓暗门开启角度不能<160°。
在解读暗门的底层规律之前,我们一定要了解门的“五金构件”,一般门的开启主要由一侧装合页或者两侧装天地轴来实现。
根据这个原理,我们在理解暗门时,其实可以把它拆分成“门扇+开合构件”来理解。
如上图所示,以石材干挂为例,它的门扇部分其实就是周边墙面做法的延伸,周边材料是用什么构造做,暗门扇就用什么构造做。
理解暗门门扇与周边构造的关系后,剩下的仅仅只是把门扇与周边部位通过开合构件连接起来即可。
通过装配暗合页+木基层来让门达到隐形效果的处理方式;
它适用于暗门的载重较轻的情况,如,木饰面暗门,乳胶漆暗门,金属饰面暗门等。
PS:观察时,请按照我们说到的把门扇和开合构件分开进行观察。
△木饰面暗门三维示意图 △木饰面暗门立面示意图
天地轴做法是通过天地轴+钢架基层来对暗门进行开合:
它是使用我们之前提到的需焊接的天地轴来对门扇进行开合作用。
这种方式主要针对重型饰面材料为暗门时所采用的措施。也就是说,不能用合页来做暗门时,才会考虑到用天地轴来做。
△石材暗门三维示意图
△石材暗门立面图
△石材暗门剖面图
△石材暗门剖面图
1、门开启的角度大小是由轴心的居中程度来决定的,轴心越居中,暗门可开启角度越大。
2、在纯石材暗门饰面的情况下,没有拉手,想开门只能在反方向往里推,如下图所示:
最常规的两种暗门固定形式介绍完了,根据上面的这些原理(门扇+开合构件),我们可以推导出更多材质的暗门构造方式,比如金属饰面暗门,玻璃饰面暗门,乳胶漆饰面暗门等等。
前面我们介绍了2种常见的暗门构造逻辑,了解了暗门的基本工艺构造做法,下面我们正式进入今天的主题,什么是180°开启的暗门?如何实现?
今天我们要分析的“180°暗门”主要指的是消火栓的石材暗门。
一般来说,我们做石材暗门的时候一般是采用天地轴的形式,将我们门扇的钢骨架通过天地轴直接固定在墙面的钢架上,然后再进行干挂石材。
但是这里有一个开启角度的问题:消防规范里注明了消火栓暗门的开启角度不能<160°, 而我们使用天地轴做暗门,它能开启的角度很小,是肯定不能满足≥160°这个要求的。
所以我们想做石材干挂的消火栓暗门,就必须要满足开启角度≥160°这个要求。
想要满足≥160°这个要求,一个轴是肯定不行了,但如果我们再加入一个轴,用双转轴的方式就能轻松做到180°的开启,这也就是我们说的:双转轴消火栓暗门。
接下来,我将从以下2个方面为你解读有关“双转轴石材暗门”的相关知识:
1、什么是双转轴?为什么能达到180°的暗门旋转?
这种新型做法在本质上与传统做法没有区别,都是石材与钢骨架连接,通过轴的转动实现暗门的开启。
不同的是,或者说这种新型做法的创新之处,在于采用了双转轴系统来控制石材暗门的开启角度。
△双转轴消火栓暗门立面图
△双转轴消火栓暗门大样图
△双转轴消火栓暗门大样图
△双转轴消火栓暗门大样图
在石材暗门开启时,通过第一个轴(连接固定石材的钢骨架的轴)的转动,使暗门开启到90度;当门需要开启更大的角度时。
第二个轴(连接固定在墙面的钢骨架)开始转动,通过合页,使石材暗门继续开启,最大的开启角度可以达到180度。
△90度状态
从图中可以看出,整个石材暗门的宽度只有800mm,开启角度就可以达到180度,完全满足了消防规范里的消火栓门的开启角度要求。
通过这种新型的双轴系统,我们可以根据设计来进行墙面石材的排摸,不必再因为满足开启角度问题而不得不扩大暗门的宽度。
不论是“双轴”还是“单轴”,本质上他们的施工流程都是相同的,我们按照工地施工的标准流程带大家解析一下“双转轴石材暗门”的7个安装步骤:
a、放线:放线的目的就是更精准的定位,便于后期安装。一般可以分为控制线定位、墙面完成线定位,门轴位置定位。
△控制线定位
△完成面定位
△完成面定位
b、暗门钢架与门轴焊接安装:这一步就是先定位门轴,将暗门的钢骨架直接焊接在门轴上,实现门扇与墙体的开合。
△暗门骨架焊接安装
△暗门骨架焊接安装
c、现场钢架开启试验:焊接好之后我们要对门的流畅性进行一个测试,是否能够顺畅的开启,是否能达到我们要求的开启角度。
d、隐蔽验收:在干挂石材之前我们还要进行一个确认和验收,避免出现问题返工出现更大的损失。
e、石材干挂:这一步就是基本的钢骨架干挂石材的操作。
f、门碰、拉手安装:到了这一步我们的安装工序就基本完成了,再把门碰、拉手这些配件进行一个补充,完整整体暗门的功能结构。
g、 箱体周边封堵:最后一步就是对消火栓进行防火封堵,避免火势通过这些开口和缝隙蔓延。
前面我们说了暗门的构造逻辑,双轴暗门的工艺与流程,最后,我们再来深挖一下关于暗门的设计知识。
在我们完成暗门设计后,现场施工时,很容易碰到下面 4 种情况,给后期的暗门使用留下隐患。
要么关上很难打开,要么关上后,自动张开,留出缝隙,露出内部构造。
分析: Q:暗门关上后,又自动张开一条小缝隙;
这种情况,最大的可能是因为选用的天地轴或者合页质量不过硬,造成在静止状态下的滑动。
因此,在一些高标准项目深化时,都会在暗门的内部做一个推弹门吸,来保证暗门关上后的密闭性。
2、暗门的隐蔽效果不好:人们一眼就能看出这里有暗门。
针对这种情况,应当在施工之前,要求材料厂家以及施工队伍严格按照施工排版图的编号,对材料进行先预排再施工,从根上杜绝材质色差和不对纹的情况发生。
② 因为暗门的缝隙分割与周边材质不一致而造成,如下图所示:
这种情况最常发生在石材暗门上,如上图所示,周边都为工字缝,而暗门的排版分析与周边分缝不连续。
针对这种情况,最好的解决方式就是在暗门的材料排版时,要多考虑它与周边材料的关系,不要把它单独拎出来排版下单;
并在无法避免分缝时,应提醒方案设计师该位置可能出现分缝冲突,让大家一起平摊风险。
这种情况最常出现在壁纸,布艺等裱糊材料的暗门上,而且很难规避,只能采取手段进行合理优化。
4、钢架暗门背后不进行饰面处理:暗门开启后,可见到背后的钢架。
很多设计师都在苦恼这个问题,自己画的暗门节点,后面明明有饰面板,但是现场却往往不会那么做。
其实这也好理解,毕竟施工方是站在成本控制的角度来看,在不影响效果的情况下合理的节约了成本;
虽然暗门背后不做饰面处理也可以,但是评价一个项目是否有品质,很重要的一个参照就是通过这些看不见的细节部位来体现的。
所以,不管现场最后怎么做,但是作为设计师,我们还是应当在图纸上表现出尽可能全面的细节,并在交底时提醒施工方按照我们的要求执行;
好了,今天的分享就到这里,最后我们通过一张导图来总结一下今天所学的知识要点:
|