需取消卫生间、衣帽间,重点客餐厅区域空间太大,看怎么优化空间更舒服,展示区视觉上看着很小,看怎么优化

c9b5f4ca30fff0ef0259646ba4287e2.png (169.07 KB, 下载次数: 25)

c9b5f4ca30fff0ef0259646ba4287e2.png

010499bd737532d9223af86df193670.png (87.56 KB, 下载次数: 18)

010499bd737532d9223af86df193670.png

平面规划布置方案彩图.pdf

556.84 KB, 下载次数: 41

 

 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道

15290808061

积分:1805

私信

    • 琚宾新作 | 小满堂
    • 台湾桃园L宅 | 虫点子设计
    • 大墨 · 私宅丨城中桃源
    • 家和丽舍.叶智丽 | 留白绘梦,简而不凡
    • 上海露香园:梁志天 × 吴滨联袂设计
全部评论
沙发
136148 2020-10-18 11:12 来自: 江苏扬州

回帖奖励 +10

板凳
魑魅魍_nQiLy 2020-10-18 17:22 来自: 浙江宁波
1111111111111111
4楼
Joker周 2020-10-19 10:21 来自: 江苏
先说规范问题:
1,防火卷帘下不应布置任何功能性空间。
2,电梯上下出入口的宽度,从扶手带端部算起,不应小于2500(人员密集场所3500)。
3,单一空间面积超标,应设置双出口,且水平距离需大于5米。
以上,如果商场承诺,消防检查时无问题,建议让商场出具书面文件并盖章。
平面问题:
整体算比较规整
1,建议主入口大厅全部敞开,洽谈及办公放在主背景后,左右两侧留出进出样板区的双通道。
2,尽量不要将隔墙落在玻璃橱窗上
3,主要做什么产品的销售,没有明确(家具?整体衣柜?亦或是软装)

点评

特别感谢您的指导,学到了很多,这个店主要是智能的体验,设想的就是前端展示、办公洽谈和体验动线不冲突,展示区已做了扩大展厅敞开了,外侧是消防卷帘门,在内侧做了落地玻璃  详情 回复 发表于 2020-10-23 08:42
大佬真牛  详情 回复 发表于 2020-10-19 16:57
这绝对是个高手  详情 回复 发表于 2020-10-19 16:30
给你点个赞  详情 回复 发表于 2020-10-19 16:29
5楼
为了联盟 2020-10-19 16:29 来自: 陕西
Joker周 发表于 2020-10-19 10:21
先说规范问题:
1,防火卷帘下不应布置任何功能性空间。
2,电梯上下出入口的宽度,从扶手带端部算起,不 ...

给你点个赞
6楼
为了联盟 2020-10-19 16:30 来自: 陕西
Joker周 发表于 2020-10-19 10:21
先说规范问题:
1,防火卷帘下不应布置任何功能性空间。
2,电梯上下出入口的宽度,从扶手带端部算起,不 ...

这绝对是个高手

点评

只是了解一些规范的皮毛,和我们的技术负责人以及总工还差很远,不过公共空间不比住宅,消防及安全十分重要,大家有时间也可以多看看一些常用规范,建筑设计防火规范建议必备  详情 回复 发表于 2020-10-19 16:35
7楼
Joker周 2020-10-19 16:35 来自: 江苏

只是了解一些规范的皮毛,和我们的技术负责人以及总工还差很远,不过公共空间不比住宅,消防及安全十分重要,大家有时间也可以多看看一些常用规范,建筑设计防火规范建议必备
8楼
JAY75350463 2020-10-19 16:57 来自: 广东深圳
Joker周 发表于 2020-10-19 10:21
先说规范问题:
1,防火卷帘下不应布置任何功能性空间。
2,电梯上下出入口的宽度,从扶手带端部算起,不 ...

大佬真牛
9楼
15290808061 2020-10-23 08:42 来自: 中国
Joker周 发表于 2020-10-19 10:21
先说规范问题:
1,防火卷帘下不应布置任何功能性空间。
2,电梯上下出入口的宽度,从扶手带端部算起,不 ...

特别感谢您的指导,学到了很多,这个店主要是智能的体验,设想的就是前端展示、办公洽谈和体验动线不冲突,展示区已做了扩大展厅敞开了,外侧是消防卷帘门,在内侧做了落地玻璃

点评

最上端有两个斜向的卷帘,被你框在了展厅内,最好让商场消防对卷帘进行改造(沿你现有商铺切割位置重新安装3小时防火卷帘),不然商户和商场都违反了消防安全。  详情 回复 发表于 2020-10-23 08:59
10
Joker周 2020-10-23 08:59 来自: 江苏
15290808061 发表于 2020-10-23 08:42
特别感谢您的指导,学到了很多,这个店主要是智能的体验,设想的就是前端展示、办公洽谈和体验动线不冲突 ...

最上端有两个斜向的卷帘,被你框在了展厅内,最好让商场消防对卷帘进行改造(沿你现有商铺切割位置重新安装3小时防火卷帘),不然商户和商场都违反了消防安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

12下一页
关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到