基本的防火规范问题
1,只看到一部疏散梯,不满足疏散要求。目测两端均需要增加疏散梯(袋形走道,房门到疏散口距离15米)
2,通道长度超30米,且未见对外通风窗,需要增加机械排烟,注意顶面高度。
现有图面问题
1,一层接待大堂有点开玩笑了。。
2,客房其实就是一个模块,把它磨到最好后按基数放进去就行,现在章法有点乱,窗户上隔墙尽量不要出现。
3,走道有点单调,是不是客房门做内退,或者增加一些形态,破一下现在这个极长的通道。
其他
1,未见早餐厅
2,大堂的功能不只是一个接待台一个办公室,看看你前面一个帖子的大堂。
3,图面尽量表达完整,注意严谨。
以上个人建议,仅供参考 |
|