按此面积,项目应该是需要送审的,本着对业主负责的态度,应该要做到提醒和确认。
与建筑防火相关问题点如下(规范了解不多,提出力所能及的问题):
1,办公与车间混合设置,需得到规划部门批准,如产证有办公功能,需确认办公面积是否超出要求。
2,办公需一部独立疏散楼梯,不应全部与车间共用。
3,办公区整体仅一个疏散出口,不满足,至少应需要2个出口,且距离不小于5米。
4,开放式办公,按最远点到疏散楼梯口30米进行验证,如有自动消防系统,按37.5米验证。
5,无窗房间面积超出规范要求,应设置机械排烟。
6,车间需确认类别,看到有化学生产车间,需要特别注意。
7,办公区门宽核实,需要净宽1100mm。
布局问题:
1,茶水区比较偏,不方便使用,可以和主入口组合,避免进入后立刻看到大办公区,造成视觉拥堵。
2,大班台查一下常规尺度,现在几个领导独立办公室过窄,家具采购有问题。 |
|