甲方需求,大会议室可减掉一个(有些空间面积可做适当调整,比如五个小办公室面积实际不够用)





原始结构图


我做的菜鸟方案
我大哥做的方案




平面方案.dwg

576.97 KB, 下载次数: 62

 

 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道

见涩起意

积分:180

私信

    • 西扎新作:Zebro观景台,停在山巅
    • 微风礼堂,在神圣与日常之间 | 是所设计
    • 隐于地下的观海场所:“洞见·蓝”空间 | 三文建筑 何崴工作室
    • 【CCD】北京葛洲坝上叠户型别墅样板设计方案
    • 【CCD】北京丰台地王项目豪宅典范—花乡樊家村葛洲坝高层175户型平层样板间 设计方案
全部评论
沙发
唐忠汉 2022-5-28 10:08 来自: 北京
这布置太机械了  没有一点设计感哈  左边这么大的面积 都没布置吗
板凳
见涩起意 2022-5-28 16:08 来自: 广东东莞
唐忠汉 发表于 2022-5-28 10:08
这布置太机械了  没有一点设计感哈  左边这么大的面积 都没布置吗

唐老师好,车间区域没有布置任何设备哦,甲方也未给出设备尺寸和相关操作人员数量,只是按照甲方需求的空间平方数布置的车间
4楼
Joker周 2022-6-13 11:26 来自: 江苏苏州
按此面积,项目应该是需要送审的,本着对业主负责的态度,应该要做到提醒和确认。
与建筑防火相关问题点如下(规范了解不多,提出力所能及的问题):
1,办公与车间混合设置,需得到规划部门批准,如产证有办公功能,需确认办公面积是否超出要求。
2,办公需一部独立疏散楼梯,不应全部与车间共用。
3,办公区整体仅一个疏散出口,不满足,至少应需要2个出口,且距离不小于5米。
4,开放式办公,按最远点到疏散楼梯口30米进行验证,如有自动消防系统,按37.5米验证。
5,无窗房间面积超出规范要求,应设置机械排烟。
6,车间需确认类别,看到有化学生产车间,需要特别注意。
7,办公区门宽核实,需要净宽1100mm。
布局问题:
1,茶水区比较偏,不方便使用,可以和主入口组合,避免进入后立刻看到大办公区,造成视觉拥堵。
2,大班台查一下常规尺度,现在几个领导独立办公室过窄,家具采购有问题。
5楼
迷眼 2022-7-20 15:01 来自: 广东深圳
格局做小了,生硬的把功能放进去