不少小伙伴表示,岩板好看,但是施工太费劲,一个装不好就会出现空鼓、断裂等情况。
确实,超大规格岩板对安装工艺要求相对要高,那接下来我们就一起来学习一下怎么施工,岩板才能达到我们理想的效果:
1、铺贴前准备
2、墙面岩板铺贴做法
3、地面岩板铺贴做法
4、墙面铝蜂窝复合岩板干挂安装
PS:本文实操性强,建议先收藏,再阅读,避免使用时找不到哦~
01. 铺贴前准备
1、熟悉岩板
岩板由天然石料和无机粘土经过特殊工艺,借助万吨以上的压机压制,结合先进技术,经过1200℃以上的高温烧制而成。
最薄岩板仅 3mm,现有最大规格:3600×1200mm。
能够经得起切割、钻孔、打磨等加工的超大规格的新型饰面材料。
优点:
① 原料天然、无毒无辐射;
② 超大规格,可以减少空间的分割,让空间整体性更强;
③ 纹理多样;
④ 应用场景广泛;
⑤ 防火、耐高温,高硬度、耐刮磨;防污 、防渗透;
⑥ 质量轻薄。
2、专用工具准备
包括但不限于:工业级瓷砖吸盘、大尺寸移动支架、轻质塑料锤(瓷砖振动器)、靠尺、钢制抹浆刀、灰匙(若干)、瓷砖找平器、海绵填缝刮刀、清洁海绵等。
02. 墙面岩板铺贴做法
1、工序流程
基层找平及处理→弹线定位、板材切割→胶粘剂制备→胶粘剂施工→岩板背涂→检查是否满浆→岩板固定上墙→振实平整→岩板调平→表面清洁及保护→填缝处理。
2、施工流程
a、基层找平及处理
水平红外仪对基层平整度和垂直度进行检查,抹灰找平,打磨平整并且有一定的粗糙度,确保基层平整度能够符合岩板安装要求(用2米靠尺检测,墙面允许偏差 2mm,地面平整度允许偏差 3mm);
b、弹线定位、板材切割
按照设计图纸上的岩板分格方案在基层上放线,确保设计尺寸与现场实际尺寸匹配。根据弹线分格尺寸用手动导轨切割刀进行裁切,用电动切割机进行开孔处理;
c、胶粘剂制备
现场按照配比兑水进行制备,用批灰刀挑起搅拌均匀的胶粘剂后,胶粘剂在5秒左右从批灰刀上自然堕落,此时胶粘剂的粘度为最适宜(胶粘剂可操作时间是在常温下2小时为宜);
d、胶粘剂施工
用齿形抹刀的直边在前面粘贴面涂抹胶粘剂,用齿形抹刀沿垂直方向将胶粘剂梳理出饱满无间断的锯齿状条纹,沿水平方向再梳理一遍;
e、岩板背涂
用齿形抹刀在岩板的粘贴面压平涂抹一层胶粘剂,厚度约 6-8mm,确保岩板与胶粘剂的粘性;
f、检查是否满浆:岩板背面用齿形刀刮槽
岩板背面用齿形刀刮槽,检查是否满浆,必须保证胶粘剂的饱满度,避免出现空鼓现象;
g、岩板固定上墙
利用真空吸盘抬板器将裁切并刮好粘接剂的岩板贴上墙面,板料边缘预埋调平器(间隔 40-60cm 一个),用红外线定位仪检查垂直度,并利用电动的橡皮锤或振动器对岩板进行挤压,保证粘接剂厚度均匀;
h、振实平整
使用塑橡胶锤、振动器或者塑胶平板将岩板拍实铺平,轻敲岩板表面,使岩板与墙面的之间的空气排空,便于岩板与基面之间满浆,保证粘合度,避免产生空鼓现象。
可调整铺平的时间为30分钟,振实铺平的操作方式是从下往上,从内往外,避免粘接剂下滑造成局部空鼓;
i、岩板调平(放置调平器及定位器)
根据铺贴岩板时预埋的调平器位置,放置十字定位器,使用推紧钳固定插片,确保相邻岩板保持在同一水平面上,铺设后清除边缘溢出的多余胶粘剂,保持岩板表面的干净美观;
j、表面清洁及保护
用刮刀和抹布及时将残留、溢出胶粘剂清理干净,同时做好岩板表面和砖缝的清洁卫生,并用护角重点保护岩板的边缘、尖角等容易受到磕碰的地方;
k、填缝处理
待岩板表面及缝隙清理干净后,检查缝隙处是否留有灰尘、积水等情况;
确认清洁后,用岩板同色系美缝剂进行填缝处理,用球状小锤抹去多余美缝剂,4小时后用铲刀铲走多余美缝剂;
最后用清洁海绵做最后的岩板表面清理,完成岩板铺贴流程。
03. 地面岩板铺贴做法
1、工序流程
基层处理→弹线分格→胶粘剂制备→胶粘剂施工→大岩板背涂→大岩板铺贴→振实平整→找平器辅助调整平整度→表面清洁及保护→填缝处理
2、施工流程
a、基面处理
清除基层浮灰,以免会影响瓷砖胶的粘合度;
b、调制瓷砖胶
将瓷砖胶与水4:1配置,用灰勺搅拌至润涓均匀,无明显块状或糊状结块,搅拌后的浆料静置5-10分钟后再稍加搅拌1-2分钟即可使用;
c、涂抹瓷砖胶
在地面均匀铺上一层瓷砖胶,形成半干的一层,再次用瓷砖胶填平表面凹凸处,厚度为 0.5cm 左右;
适当条件下,可同时将瓷砖胶均匀地抹在岩板背面,要求瓷砖胶涂抹饱满;
d、搬运铺贴
用三孔玻璃吸工具平抬大板平移施工位置,放置到铺好的瓷砖胶基面上,至少需要两名工人进行搬运,面积更大的需要使用移动架搬运;
e、铺平压紧
将岩板平整铺贴基层上,橡胶锤将岩板拍实。
用橡胶锤把砖面敲平整的同时,用靠尺测量,确保瓷砖铺贴水平;
f、找平处理
在已定位好的岩板边缘周围,每60cm 左右插入找平器底座,检验平整后插入找平楔子并夹紧找平器,调整相邻岩板的表面平整度,并将岩板间隙调整为 2mm 左右,以便后续美缝剂处理;
g、空鼓检查
铺贴一小时后,可用小锤轻敲砖面,检查是否出现空鼓现象,铺贴施工结束24小时后,可进行嵌缝施工;
h、板面清洁
铺贴施工结束24小时后,清理找平器并进行填缝施工,填缝应选用柔性或弹性材料填充。
填缝剂固化后,用清洁毛青清理多余的固化剂,保持板面清洁。
04. 墙面铝蜂窝复合岩板干挂安装
铝蜂窝复合,主要可以增强岩板抗折和可连接性,能大幅度降低大规格板重量,干挂安装同一般石材干挂类似。
铝蜂窝复合岩板干挂横剖△
铝蜂窝复合岩板干挂竖剖△