在许多的购物中心、办公楼中,我们都能够看见玻璃挡烟垂壁,很多设计师对于玻璃挡烟垂壁的具体作用、类型、相关规范及施工工艺等等并不十分地了解。
今天,我们就从以下几个方面来看看玻璃挡烟垂壁的相关内容:
1、挡烟垂壁,是干啥的?哪些空间需要?
2、挡烟垂壁的需要注意哪些设计规范?
3、挡烟垂壁的工艺节点,该怎么做?
01. 什么是玻璃挡烟垂壁?
1、概念
什么是玻璃挡烟垂壁呢?首先,咱们先一起来看看,现行的行业规范标准《挡烟垂壁》XF 533-2012中的相关条文:
3.1 挡烟垂壁(smoke barriers),用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
3.3 固定式挡烟垂壁(static smoke barriers),固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。
5.1.2 材料
5.1.2.1 挡烟垂壁应采用不燃材料制作。 ……
5.1.2.5 制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB 15763.1的规定。
那么,从上述条文中,我们可以简单总结为:玻璃挡烟垂壁,属于固定式挡烟垂壁的一种,是用防火玻璃制成,垂直固定安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能满足设定挡烟高度,在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
△ 玻璃挡烟垂壁效果示意
2、作用
当建筑物内发生火灾的时候,炙热的烟雾会迅速上升,堆积在天花板周围。在没有阻隔的情况下,烟雾会沿着天花板快速扩散到整个建筑物内部,形成烟雾层。
在火灾时,烟雾的横向扩散速度非常快,当烟雾铺满整个天花板之后,会沿着墙壁继续向下扩散。
想限制烟雾的扩散,一种简单有效的办法就是把天花板人为划分为多个小空间,即划分防烟分区,这就是挡烟垂壁的作用。
用不燃材料阻隔烟雾,能够有效的将横向流动而来的烟雾进行隔离,防止其快速蔓延,再配合相应的排烟通风系统,能很大程度地减少烟雾的有害影响,保证安全逃生及救援。
由此可见,玻璃挡烟垂壁是一种很常用的消防设施,当建筑需要设置防排烟系统并需要划分防烟分区时,可采用挡烟垂壁进行防烟分隔,从而起到防火和争取逃生及救援时间的作用。
3、类型
玻璃挡烟垂壁通常可以根据玻璃材质的不同进行分类,具体分为单片防火玻璃挡烟垂壁、夹丝防火玻璃挡烟垂壁、夹胶防火玻璃挡烟垂壁。
a、单片防火玻璃挡烟垂壁
单片防火玻璃挡烟垂壁又可以分为单片普通钢化防火玻璃挡烟垂壁、单片超白钢化防火玻璃挡烟垂壁。
其特点是透光性好,外形美观,其中透光性:超白>普通,缺点是当挡烟垂壁遇到一定强度外力冲击时,其稳定性会减弱,可能会发生垮塌。
△ 单片普通及超白钢化防火玻璃材料示意
△ 单片普通钢化防火玻璃挡烟垂壁效果示意
△ 单片超白钢化防火玻璃挡烟垂壁效果示意
b、夹丝防火玻璃挡烟垂壁
夹丝防火玻璃挡烟垂壁,其玻璃中心镶有钢丝,也被称为安全玻璃,其突出优点是遇到外力冲击玻璃破碎时,因为钢丝的连接破碎的玻璃不会掉落或是完全的垮塌,具有很高的安全性。缺点是美观性相对较差。
△ 夹丝防火玻璃挡烟垂壁效果示意
c、夹胶防火玻璃挡烟垂壁
属于完美的玻璃挡烟垂壁类型,既具有单片防火玻璃挡烟垂壁的透光性、美观性,又具有夹丝防火玻璃挡烟垂壁的安全稳定性。不过由于生产成本的原因,单价也是相对较高的。
02. 玻璃挡烟垂壁的相关规范
玻璃挡烟垂壁的相关规范内容,主要是参考:
《挡烟垂壁》XF 533-2012
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
《建筑防烟排烟系统技术标准》图示 15K606
1、设置要求
根据规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中的条文内容,以下情况下需设置挡烟垂壁。
4.1.3 建筑的中庭、与中庭相连通的回廊及周围场所的排烟系统的设计应符合下列规定: ......
4、当中庭与周围场所未采用防火隔墙、防火玻璃隔墙、防火卷帘时,中庭与周围场所之间应设置挡烟垂壁。
source:图集15K606
4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
source:图集15K606
4.2.3 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
source:图集15K606
2、高度要求
根据规范《挡烟垂壁》XF 533-2012中的条文内容可知:
5.1.3.1 挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求,其最小值不应低于500mm,最大值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。
根据规范《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017中的条文内容可知:
2.1.11 储烟仓 smoke reservoir
位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度即设计烟层厚度。
source:图集15K606
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
source:图集15K606
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
source:图集15K606
4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:
Hq =1.6 +0.1·H′ (4.6.9)
式中:Hq——最小清晰高度(m);
H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。
3、单节宽度要求
根据规范《挡烟垂壁》XF 533-2012中的条文内容可知:
5.1.3.2 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm;......
4、外观要求
根据规范《挡烟垂壁》XF 533-2012中的条文内容可知:
5.1.1 外观
5.1.1.1 挡烟垂壁应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。
5.1.1.2 挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷:金属材料的防锈涂层或镀层应均匀,不应有斑剥、流淌现象。
5.1.1.3 挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固,符合设计要求,不应有错位和松动现象。
03. 玻璃挡烟垂壁的施工工艺
玻璃挡烟垂壁的施工相对来说也比较简单,下面就以玻璃挡烟垂壁在轻钢龙骨石膏板吊顶内安装的工艺为例,来聊聊具体施工做法。
施工流程为:
施工准备→测量定位→安装玻璃基层钢架、吊杆及主龙骨→吊挂玻璃挡烟垂壁→安装边龙骨、次龙骨及护角条→安装石膏板→嵌缝处理→涂刷或喷涂饰面漆
1、施工准备
施工前要核查好现场的一些土建结构尺寸与设计图纸是否相符,同时还需检查施工材料质量是否合格、施工机具是否可以正常工作并准备齐全、施工人员是否做好技术交底工作等。
2、测量定位
挡烟垂壁定位轴线的测量放线,必须与主体结构的主轴线平行或垂直,使用高精度的激光水准仪、经纬仪,配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。同时弹好轻钢龙骨石膏板吊顶的主龙骨定位及吊杆固定点。
3、安装玻璃基层钢架、吊杆及主龙骨
用膨胀螺栓将镀锌钢板埋件固定在结构梁或楼板上,再将玻璃基层钢架与镀锌钢板埋件焊接。
安装吊顶吊杆,可通过安装吊杆预埋件,刷防锈漆,再与吊杆焊接的方式安装吊杆,也可以通过使用膨胀螺栓固定吊杆。再将主龙骨安装在吊杆上。
将槽钢与玻璃基层钢架连接处满焊并做好防火防锈处理,并安装好玻璃吊挂件。
4、吊挂玻璃挡烟垂壁
先进行隐蔽检查,验收合格后,将玻璃与吊挂件固定。第一块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度,以后就位的玻璃需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等,且符合设计要求。
5、安装边龙骨、次龙骨及护角条
根据设计图纸及尺寸定位,依次安装边龙骨、次龙骨及护角条。边龙骨收在木方或橡胶垫上,次龙骨间距不宜>400mm。
6、安装石膏板
根据设计图纸及尺寸定位,将纸面石膏板与吊顶龙骨框架进行固定,并用不锈钢护角条对石膏板与玻璃挡烟垂壁交接位置进行收口处理。
7、嵌缝处理
石膏板缝隙用石膏粉拌白乳胶或聚乙烯胶水制成嵌缝石膏膏体,密实地填充缝隙,注意抹刀要收平,整体干透后粘贴嵌缝带。
玻璃挡烟垂壁之间的缝隙位置先粘贴好胶带纸带,再用密封胶进行封缝处理,然后用专用清洁剂将多余的胶体等污渍擦拭干净。
8、涂刷或喷涂饰面漆
在石膏板的面层上进行批刮腻子,待腻子层干燥后进行打磨处理,再进行饰面漆的涂刷或喷涂即可。通常一遍底漆,两遍面漆。
9、注意事项
a、弹线必须准确,安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。
b、龙骨必须牢固、平整,龙骨严禁有硬弯,应保证龙骨的整体刚度,龙骨分格的间距尺寸必须符合设计要求。
c、大于3kg的灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在龙骨上。
10、节点构造
来源 | dop设计 像这样的知识点,在《室内设计联盟年刊》中,还有1000+个, 这些内容几乎涵盖了室内设计行业所有知识面。 包括设计通识,材料工艺,方案思维,入行解惑,软装配饰,灯光设计等模块! 欢迎学习,一年到头长期更新! 扫码即可了解 设计年刊 | 室内设计师系统学习充电站!
|