今天为大家带来这篇
《为什么石膏板吊顶,老是开裂?》
室内装修工程中,顶面饰面做法最常见的就是石膏板吊顶,也被称为“轻钢龙骨+石膏板”吊顶。
01.
什么是石膏板吊顶?
“轻钢龙骨+石膏板”吊顶工艺,是以轻钢龙骨作为支撑结构框架,纸面石膏板+乳胶漆作为饰面材料的饰面工艺,实际项目中,基本90%以上的装饰工程都是采用这种做法。
主要组成材料有吊筋、主龙骨(承载龙骨)、副(次)龙骨、横撑龙骨、配套吊件、螺栓、纸面石膏板等。
02.
施工工艺
施工流程为:
前期准备→测量放线→安装吊筋→安装龙骨构架→验收隐蔽工程→安装石膏板→嵌缝处理→刮批腻子→涂刷乳胶漆
a、前期准备
前期完成设计图纸及施工材料的加工准备等。施工现场除了必要的材料、设备、人员等条件外,还要保证搭设的脚手架已验收,施工中电动工具在规定的作业时间内使用,同时机械噪声等符合环保要求等。
b、测量放线
根据吊顶设计标高弹出吊顶线作为安装的标准线,再根据图纸要求,在空间顶面弹出主龙骨的位置,并从吊顶中心向两边分,同时标出吊杆的固定点。
c、安装吊筋
确定好吊杆的位置后,便可通过安装吊杆预埋件,刷防锈漆,再与吊杆焊接的方式安装吊杆,也可以通过使用膨胀螺栓固定吊杆。
d、安装龙骨框架
① 安装边龙骨
沿墙或柱弹出的水平龙骨线把L型边龙骨用自攻螺钉固定在墙面预埋木砖上,再用塑料胀管自攻螺钉与墙面固定。
② 安装主龙骨
将主龙骨吊挂在吊杆上,主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,并随时检查龙骨平整度。 长向安装时应起拱,起拱高度为房间宽度的1/200。
③ 安装次龙骨
用T形镀锌连接件铁片固定次龙骨,并应紧贴在主龙骨上。吊顶灯具、风口及检修口等位置应设附加吊杆和加强龙骨。
e、验收隐蔽工程
在水电安装、试水、打压完毕后,应进行隐蔽检查,待检查合格后,方可进入下一步施工。
f、安装石膏板
纸面石膏板与龙骨应在自由状态固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定。长边(包封边)应沿纵向次龙骨铺设,石膏板接缝应错开,螺丝钉头宜略埋入板面,但不得损坏纸面。
g、嵌缝处理
用石膏粉拌白乳胶或聚乙烯胶水制成嵌缝石膏膏体,需要密实地填充缝隙,注意抹刀要收平。待整体干透后粘贴嵌缝带,注意绷带宽度要比缝隙每侧宽出来最少50mm。
h、刮批腻子
在石膏板的面层上进行批刮腻子。批刮腻子时,先批刮底部腻子,简单的进行一个封闭找平。然后所有底层腻子完成以后再来批刮面层的腻子。
i、涂刷乳胶漆
待腻子层干燥后进行打磨处理,再进行乳胶漆的涂刷即可。通常刷一遍底漆,两边面漆。
03.
常见注意事项
a、弹线必须准确,安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。
b、龙骨必须牢固、平整,龙骨严禁有硬弯,应保证龙骨的整体刚度,龙骨分格的间距尺寸必须符合设计要求。
c、罩面层必须平整,纸面石膏板铺设前应弹出分格线。
d、直线长度超过12m的各类走道、大面积顶面应进行预留伸缩缝处理。
e、各类木制作叠级造型、灯槽、拱形、弧形顶棚含水率≤12%。
f、大于3kg的灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在龙骨上。
04.
常见质量通病
比较常见的质量通病有吊顶石膏板不平整、吊顶转角处开裂等。
a、 吊顶石膏板不平整
情况分析:
1)龙骨上直接悬吊重物,导致顶面造型发生局部变形。
2)石膏板固定不牢,固定间距过大。
3)石膏板吊顶未做起拱处理。
4)过长石膏板吊顶未设置伸缩缝。
预防方法:
1)吊顶内的设备管线在封板之前应进行验收,用独立吊挂件支撑,不可与吊顶共用。
2)石膏板中间自攻螺丝的间距小于200mm,自攻螺丝与板边的距离不小于10mm 并不大于16mm。
3)主龙骨平行于空间长边方向排布,并按长边距离的1/200到1/300起拱。 4)顶面石膏板长度每15m或者石膏板面积达到100平方米时应设置伸缩缝。 b、吊顶转角处开裂
情况分析:为什么会开裂?
1)吊筋长度过长,大于1.5米,未设置反支撑,侧面板容易变形。
2)吊顶面积过大,未设置伸缩缝。
3)整体造型靠顶面主龙骨吊挂固定,侧面板无支撑点。
预防方法:开裂了怎么办?
1)吊筋长度超过1.5m需要设置反支撑。
2)顶面石膏板长度每15m或者石膏板面积达到100平方米时应设置伸缩缝。
3)造型侧面转角处加主龙骨,增加造型强度防止造成骨架交形;轻钢龙骨之间的连接必须牢固,封石膏板时,转角处可先封一层“L型”木工板再封石膏板。