之予的男人 2008-5-10 10:10 来自: 河南郑州
可耐福吊顶系统和其它两种吊顶系统都不一样,它的上下两层龙骨(承载龙骨和副龙骨)都是同一种型号的龙骨:DC60×27×0.6mm。断面也比较特殊,在两侧翼上各有几条加强筋。看图:




[ 本帖最后由 之予的男人 于 2008-5-10 10:11 编辑 ]
新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道
22
之予的男人 2008-5-10 10:15 来自: 河南郑州
有很多人有一个误区,认为石膏板隔墙不隔音,其实不然,石膏板隔墙比起砖墙和其他实心墙体,它的隔声性能要优越很多,因为石膏板隔墙具有一个空腔结构,它的隔声的原理不能完全遵循“质量定律”,声音经过石膏板墙体的时候经过了多次的反射、透射及吸收,而且在墙体的空腔内来回地反射,所以具有及其优秀的隔声性能。

举例来说:双面单层12mm石膏板+50龙骨,内部填充岩棉,隔声性能可达到42dB(可耐福手册中数据),墙体厚度仅仅74mm,墙体重量为23kg/平方米。

而用加气混凝土砌块要达到42dB的隔声性能,则需要180砌块,且两侧加上20mm厚水泥砂浆抹灰,墙体厚度220mm,墙体重量120kg/平方米。
23
之予的男人 2008-5-10 10:16 来自: 河南郑州
再举例:双层龙骨双面双层板隔墙可达到57dB的隔声,墙厚218mm,重量45kg/平方米,这种隔声要求通常用在剧院项目中,而如果用实心钢筋混凝土墙则需要有0.5m厚,单位面积重量1250kg/平方米,如果用砌块,可想象一下要达到单位面积重量1250kg,至少得2.5m厚的墙。。。估计结构设计师要晕倒了。。。
24
之予的男人 2008-5-10 10:16 来自: 河南郑州
住宅的分户墙的隔声要求是50dB,如果用砌块,至少得240mm砌块,加上批当要280mm厚。用石膏板只要125mm厚的隔墙就可以达到要求了。
25
之予的男人 2008-5-10 10:16 来自: 河南郑州
施工速度快也是石膏板隔墙的一大优势,速度比砌块墙至少快40%,而且石膏板装完后表面就可以直接做装饰了(涂料、贴墙纸。。。),而砌块墙表面的水泥砂浆批当还需要等到养护完全后才能做表面装饰,否则容易在墙面出现裂纹。
26
之予的男人 2008-5-10 10:17 来自: 河南郑州
转载一篇文章,大家选购纸面石膏板要注意啊!

非标纸面石膏板泛滥无赢家

纸面石膏板市场80%的产品是非标准产品,这些产品绝大部分质量不合格,价格低廉,不但打压了行业的整体利润空间,也大大损害了消费者利益。2003年年末,国家工商总局、北京市工商局对市场上销售的普通纸面石膏板质量进行的监督抽查,使纸面石膏板行业积淀已久的问题浮出水面。

  这次共抽查了30家企业的产品,其中抽查的可耐福、拉法基、北新建材等4家大型企业的产品在外观质量、棱边形状、单位面积质量等方面均达到国际先进水平,抽样合格率为100%;抽查的20家中、小型企业的产品质量较差,抽样合格率仅为10%。

  不合格产品存在的最大问题是板材厚度超差。按照GB/T9775-1999《纸面石膏板》国家标准的规定,纸面石膏板厚度有9.5毫米、12毫米、15毫米、18毫米、21毫米和25毫米等6个规格,最薄的板材厚度应为9.5±0.5毫米,但抽检的不合格产品中有50%的产品厚度为7毫米~8.5毫米。此外,外形尺寸超差、横向断裂荷载偏小、单位面积质量超标的问题也很严重。

  检查结果一公布,纸面石膏板行业中企业不贯彻国家标准、自定标准混乱、为降低成本用石粉代替石膏做原料等业内秘而不宣的问题凸现在公众面前,同时也引发了业界的震荡与思考:为什么石膏板产品的市场价格一滑再滑?以次充好既伤害了消费者利益,又伤害了行业的整体利益,阻碍了行业的健康发展,这一问题应如何尽快解决?

  日前,国家建筑材料测试中心主任、教授级高工马振珠接受了记者的专访,详细分析了抽检产品存在的问题、危害及原因,并向消费者发出了提示。

  在用户不易察觉的厚度上偷工减料,甚至用石粉代替石膏

  马振珠分析抽检结果后指出,板材厚度超差一般人很难察觉,消费者多数不知道国家标准,买板材的时候也不会去拿卡尺量。但板子薄了,就会使强度大大降低,易掉角,易破碎,影响装修质量。

石膏板的外形尺寸包括长度、宽度、厚度以及对角线长度差,用外形尺寸不合格的产品安装施工后不久,板材就会产生明显变形,墙面出现波浪似的凹凸不平。外形尺寸不合格主要是生产企业生产工艺水平低、质量意识差所造成的。横向断裂荷载是衡量板材物理力学性能的重要指标,横向断裂荷载达不到标准要求,板材极易变形、开裂甚至断裂。板材横向断裂荷载低主要是因为一些企业没有按国标要求使用正规的护面纸,而是采用再生的质量较差的护面纸。单位面积质量超标使石膏板失去了轻质、安装方便、安全性好的特点,其原因是部分企业用石粉替代石膏做原料所致。

  马振珠说,板薄、量重、荷载偏低都是厂家为降低成本所采取的手段。近年来,纸面石膏板市场竞争激烈,一些企业为追求最大利益和抢占市场,想方设法偷工减料,降低销价,致使板材价格不断下滑,有的甚至到了低于成本的地步,影响了行业的健康发展。

  提高自律意识,维护行业整体利益和消费者利益

  抽检中的不合格产品大多是小企业生产的非标准产品,也正是这些非标产品搅乱了纸面石膏板市场。为什么市场上有这么多非标产品呢?谈到这个问题,马振珠说,关键是贯标问题。我国现行产品质量标准分四级管理,即国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。原则上有了上级标准就不需要制定下级标准,如果需要制定下级标准(如企业标准),其产品技术指标必须优于上级标准。

  纸面石膏板国家标准为GB/T9775-1999《纸面石膏板》标准,为了解决板材规格差异(如客户双方商定要求单独制造的非标产品)导致的无标准生产等问题,国家有关部门允许企业自定企业标准,并到当地技术监督部门备案后方可生产和进入市场。业内的一些企业抓住这一法规的空子不执行国家标准,产品多执行企业的自定标准(该类标准技术指标往往低于国家标准)。由于国家相关单位监管乏力,这些企业自定的标准指标与国标衔接得不好,出入较大,产品大多不合格。

  马振珠呼吁业内要加大国标的宣传和贯彻力度,提高自律意识和贯标意识,科学生产,确保产品质量,维护行业整体利益和消费者利益。各地技术监督部门也应加大对非标产品的监管力度和对不合格产品的打击力度,维护纸面石膏板的市场秩序。
27
之予的男人 2008-5-10 10:17 来自: 河南郑州
合理消费,看价更要看质的四大要点

  纸面石膏板质量问题较多,为了让外行的消费者买到满意的合格产品,马振珠提醒消费者,别光图便宜,还要看质量。他还指出了挑选和购买纸面石膏板的四大要点:

  一是索要质检报告了解产品质量。

  二是检查外观质量,仔细察看石膏板正面是否有油渍或水印,石膏板正面是否平整,有没有较多和较深的波纹状沟槽和划伤。

  三是检查护面纸与板芯粘结程度。要随机找几张板材,在端头露出石膏芯和护面纸的地方用手揭护面纸,如果揭的地方护面纸出现层间撕开,表明板材的护面纸与石膏芯粘结良好;如果揭的地方护面纸与石膏芯层间出现撕裂,则表明板材粘结不良。

  四是检查厚度。消费者尤其是重点工程的采购者和大客户,在选购石膏板和龙骨这样的大宗建材产品时,一定要检查其厚度是否达标,看品牌,购买大企业的产品。他们的产品严格按国家标准生产,质量有保证,虽然价格高些,但用着可靠、放心。

  资料链接

  纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量轻集料、纤维增强材料和外加剂构成芯材,并与护面纸牢固地粘结在一起的建筑板材。纸面石膏板分为3类,即普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板和耐火纸面石膏板。它们的区别在于耐水纸面石膏板是把耐水外加剂掺入芯材中,并用耐水护面纸作包覆材料,使之具有在一定潮湿环境中使用的功能。而耐火纸面石膏板则是把无机耐火纤维增强材料掺入芯材中,使芯材具有在明火燃烧条件下抵御火灾的能力。

  纸面石膏板按边部形状分为矩形、倒角、楔形以及圆边4种类型,不同的边部形状可以满足纸面石膏板不同的施工要求。

  目前,我国生产纸面石膏板产品的大型企业共有4家,其中,单线年产量达2000万平方米以上的企业有3家。我国生产纸面石膏板产品的中型企业有20家,单线生产能力介于年产400万平方米到600万平方米之间,它们总的设计年产量约为0.9亿平方米,占全国设计年产量的26.0%。小型纸面石膏板生产企业超过40家,单线生产能力为年产300万平方米或300万平方米以下,总设计年产量约为0.5亿平方米。
28
之予的男人 2008-5-10 10:18 来自: 河南郑州
选用劣质的纸面石膏板,容易出现:板面易变形,打钉容易脆裂,板材搬运过程中发生断裂,表面批腻子起泡,腻子容易从纸面脱离,接缝开裂等诸多问题,便宜的石膏板和质量好的纸面石膏板每平方米价格也就差3元左右,但是对工程带来的害处却很难估量,所以大家选用纸面石膏板千万不要贪图便宜选用不知名的纸面石膏板啊!

还有某国产知名品牌厂家用二等产品打上自己的商标作为一等品牌售卖,造成市场上客户对该品牌产品质量提出质疑,反而影响了自己的声誉和销量,也是不可取的做法。

还有改产品名称偷换概念蒙骗客户的厂家,比如国标中对有防潮要求的纸面石膏板称为耐水纸面石膏板,该产品需要从表面吸水量和吸水率两个技术指标来体现其防潮性能,而有的厂家推出所谓的耐潮纸面石膏板,仅仅将普通板换了纸面,但是却充当国标要求的耐水纸面石膏板出售给客户,达不到需要的防潮性能要求,损害了客户的利益。

所以,大家选购产品一定要擦亮眼睛啊!尽量选用外资品牌,有保障。购买时一定要索取产品检测报告,而且检测报告一定要是抽样检测,而非送检。有很多杂牌石膏板的检测报告上的数据都非常好,实际上是特殊做了一批质量很好的石膏板送到检测机构进行检测,但是实际上卖给客户的产品质量相差十万八千里。
29
之予的男人 2008-5-10 10:18 来自: 河南郑州
在国外,石膏板多作为墙体材料,而不是天花吊顶装饰材料。主要的原因就是石膏板施工速度快,因为国外人工贵啊!如果谁加要临时在家里增加一堵墙,用石膏板可以完成,但是砌砌块或者砖是做不到的吧!
其次就是绿色环保,在欧美国家,生产纸面石膏板大多数用脱硫石膏(FGD),FGD是从电厂回收的产品,是一种环保的举措,在国外石膏板生产厂家必须使用FGD被列入环境保护法中。
还有就是质量轻,最轻的隔墙每平方米才18公斤。用这种隔墙想要在家里怎么分隔就怎样分隔,不用考虑梁和楼板的结构安全性问题。

在英国,室内的隔墙75%以上用纸面石膏板,只有25%使用砌块。而在美国和加拿大,100%的民居都使用纸面石膏板作为室内隔墙。
30
之予的男人 2008-5-10 10:18 来自: 河南郑州
寒冷地区纸面石膏板吊顶接缝不开裂控制技术研讨(转载)

  轻钢龙骨石膏板吊顶是在现阶段建筑装饰工程中运用最广泛、最普及、用量最多的一种装饰材料。但在实际装修工程中,纸面石膏板接缝处开裂和吊顶变形问题的存在也很普遍,特别是在黑龙江省这样的寒冷地区,表现更为明显,本文结合我省地域特征,从设计、选材和施工工艺等方面试论石膏板接缝开裂的原因及防治方法。

  一、石膏板接缝开裂的主要原因
  1.石膏板体积稳定的特性
  一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去。
  气干状态下石膏板的线性膨胀和收缩是微乎其微的,即使空气湿度达到90%,在24小时情况下,石膏板伸缩率最大的横向也只有0.015%,因此,这微小的伸缩量不是引起板面变形和接缝开裂的主要原因。
  2.纸面石膏板的强度对变形的影响
  纸面石膏板的构造是以石膏芯子与护面纸牢固地粘合在一起的板材,护面纸起到承受拉力和加固作用,护面纸层对板材质量好坏有很大的影响,纸面粘贴不牢的板材是不能使用的。面纸纵横二向纤维的强度与弹性不一,纵向比横向大些,纵向的抗弯和抗变形能力也强些。
  纸面石膏板具有较强的抗湿性,纸面层可延长板吸入水的时间,但并不能阻止吸水。在安装施工过程中,对于较长时间或连续受潮浸湿,纸面石膏板的强度会降低。因此,潮湿的板材决不能施工安装。
  高温对纸面石膏板的强度有一定影响。当石膏的环境温度达到42℃时,凝固的石膏会开始改变结晶结构,使强度受损,所以纸面石膏板不能与加热器等直接连接。
  3.轻钢龙骨骨架结构的设计和施工影响
  龙骨架的合理设计、采用合格的材料和零件、严格把握施工质量,是确保QST体系吊顶不变形、不开裂的重要保证。其中任何一个环节的差错、疏忽都会导致变形和开裂。例如纸面石膏板与龙骨之间的固定,若不按顺序或固定不牢固,使板产生内力,板缝处受剪,便引起变形和裂缝;轻钢龙骨的刚度和直线度不够,间距不当,必会产生变形开裂。
  4.嵌缝工艺是接缝处理成败的直接因素
  轻钢龙骨石膏板吊顶处于多种受力状态,因此,纸面石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。目前,对嵌缝用料设计没有明确规定,施工单位大多任意选用嵌缝腻子,其强度不能满足要求;有的施工单位采用高档胶料,但价格昂贵;有的施工单位用双层穿孔纸带加强,或用网格布加强,取得良好的效果。因此,如何把握住嵌缝工艺是十分重要的。
  5.不按工序及不文明施工的影响
  常见当嵌缝工序完成后,甚至墙纸涂料贴刷完毕后,墙内吊顶上的水、电、风等安装作业尚未完成,安装人员踩在龙骨架上或把已固定的板橇动,都会造成接缝开裂,甚至使板面变形。有的吊顶设计是不上人的,一些操作人员还踩在次龙骨上,使骨架变形发生挠度,这种情况尤其在抢进度工程屡见不鲜,必须加强管理,予以克服。
  6.不良的施工环境
  我省地处寒冷地区,新建工程的装饰工程施工时间多在10月以后,施工场地没有保温设施,冷凝水被石膏板吸收。当供暖后,室内湿度依然超标,加剧了石膏板受潮成为开裂变形的诱因。

  二、避免变形和裂缝的设计要点
  1.合理选用轻钢龙骨及配件
  吊顶骨架用轻钢龙骨构成,其强度、刚度、平整度是衡量骨架质量的指标。如果龙骨直线度不好,将使骨架不平整,那么石膏板安装在龙骨上后,就会产生内应力,内应力在释放的过程中必然导致板接缝处开裂。所以,设计在选定主次龙骨规格的同时,应根据国家标准,在图纸上对其刚度和直线度提出要求。不要忽视主次龙骨的吊挂件、连接件和接长件,应选择可靠的规格产品。保证安装好的骨架处于无应力状态,有效地避免石膏板接缝的开裂。
  2.纸面石膏板的选择
  纸面石膏板有普通型、防水型和防火型三种,设计可根据不同使用要求,不同地区和施工季节选择。龙骨间距与石膏板厚度有关系,吊顶采用12厚,如采用9.5厚,龙骨间距应缩小。对防潮性能有高要求时,如在板面作喷涂等,应在板面增做防水层,可刮一层耐水腻子或刷无色防水剂。
  纸面石膏板是覆面材料,是靠高强自攻螺钉与轻钢龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板和龙骨之间不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂,因此石膏板的强度和边部成形的好坏是很重要的因素。装饰市场中的纸面石膏板质量良莜不齐,各公司的经验工程中均应选用大厂家生产的质量较好的石膏板,强度高,韧性好,发泡均匀,边部成型饱满,从材料上解决裂缝问题。
  3.嵌缝材料
  嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带有良好的自粘结能力和强度,在板接缝处起加强筋的作用。嵌缝腻子不但要有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果达不到以上要求,不可避免地要产生裂缝。

  三、避免变形和裂缝的施工要点
  1.施工环境
  要创造良好的施工环境,按照国家有关法规程序进行施工,施工时不得将石膏板堆放在潮湿不通风的地方。相关湿作业未完成前,避免安装纸面石膏板。室内于5℃时,不应做吊顶施工。
  2.安装轻钢龙骨架
  施工时必须严格按图和规范施工,不得随意加大龙骨、吊筋的间距。安装好的骨架一定要处于无应力状态(自重影响除外),施工完后,必须进行中间验收,对查出的问题认真落实并整改后才能进行安装纸面石膏板的工序。
  吊顶安装时,必须按规定起拱,同时避免吊点受力不均现象。覆面龙骨底边必须处于同一平面,决不能用底面挠曲的材料。需要接长龙骨时,插接部位不能安排在一条直线位置上,要合理错位。遇到建筑“三缝”处,主副龙骨应全部断开,两部分自成系统,随“三缝”处留缝,留缝处用其它材料装饰。
  3.安装纸面石膏板
  (1)铺设方向,横向与纵向固定
  纸面石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防止变形和接缝开裂的重要措施。
  (2)板安装和连接固定
  纸面石膏板必须在无应力状态下进行安装,要防止强行就位。安装吊顶板时用木支撑临时支撑,并使板与骨架压紧,待螺钉固定完才可撤销支撑。安装固定板时,从板中间向四边固定,不得多点同时作业。固定完一张后,再顺序安装固定另一张。板与轻钢龙骨的连接采用高强自攻螺钉固定,不能先钻孔后固定,要采用自攻枪垂直地一次打入紧固,螺钉头表面埋入石膏板纸面约0.5mm。
  (3)纸面石膏板接口处理
  板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板“悬空”。墙面尽可能选择板长与房间高度相同的规格。如不能避免横向接缝,应错位设缝,隔墙的板横向接缝位置应错开,不能落在同一根龙骨上。吊顶横向接缝同样不能在同一直线上。
  纸面石膏板安装时四周需离缝,板与四周墙边离缝约5mm,面纸包封的板边间距约3~5mm,切割板边间距约3~5 mm。
  (4)接缝处理
纸面石膏板的接缝需用专门的方法进行处理,接缝处理得好,能使整个结构成为一体,板缝不明显。
  (5)板边处理
  面纸包封的板纵向边是无需处理的,切割的板边应在嵌缝前做割边处理,比如可以在板安装之前,木工将正面纸板上口轻轻倒角,避免油工割边操作,留缝宽窄做到一致。
  (6)嵌缝工序
  建筑装饰装修吊顶处于多种应力状态,因此纸面石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。
  a.每种嵌颖腻子都有自己特殊的工艺,了解和掌握嵌缝腻子的使用方法是正确进行嵌缝处理的前提。
  b.所有接缝处理工序尽量迟一点进行,让其他工序都完成后再实施。
  c.在嵌缝施工时要避免穿堂风,采暖宜逐步提高温度,避免冷热温差过大,否则该部位的接缝很容易产生裂缝。
  d.嵌缝施工需精心施工,对工人操作技能有较高的要求。
  e.在使用功能上有震动的部位,建议采用铝合金压条明缝处理。
  总之,只要做到设计合理、原材料合格、施工符合规范,就完全能够避免石膏板接缝处开裂。
  纸面石膏板接缝处的开裂虽然是一普遍现象,但是,只要我们能够做到:精心设计、精心选材、精心施工,这一问题是可以解决的。

  *本文被评为“2003年首届全国建筑装饰行业优秀科技论文”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到