沙发
TIDY
2008-8-28 23:46
来自: 河南新乡
地砖或石材铺贴施工工艺要点与
检验方法及验收质量要求
贴前准备工作
①铺前洒水湿润(将混凝土楼板上的落地砂浆、浮灰等剔除扫净,如有油污应用掺水10%的火碱的水洗刷,再及时用清水冲洗干净)。
② 弹(砖)面层标高线。
④ 地砖或石材应浸水湿润,天然大理石、花岗岩在铺贴前对色、拚花并预铺和编号,半块应对称放在墙边(视力不注意或看不到处),色差较大的应放在边角处。
④ 作标筋:拉线作灰饼间距1.5M灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高,而后再开始冲
铺贴时应注意:
ⅰ 使用水浸泡过的砖,但(砖)表面不得有明水。
ⅱ 铺水泥砂浆8-15㎜厚。
ⅲ 铺砖上棱略出水平标高线。
ⅳ 先前一次未铺贴完且已浸过水的砖,严禁再铺贴。
ⅴ 拨缝修整缝格的平直,同时用水平仪靠查。
地砖或石材应浸水湿润,天然大理石、花岗岩在铺贴前要对色、拚花并预铺和编号,同时背面作防碱处理。半块应对称放在墙边,色差较大的应放在边角处。
全部铺好后进行养护(铺完砖24小时后洒水养护,养护时间不应少于4天)和成品保护,达到强度(抗压强度达到5兆帕)后方可上人。
厨房、卫生间地面过桥处理
①与居室地坪不同高时做过门(石)处理,施工保证过门石位置防水到位,同时过门石与门框边缘处理缝隙密实。
② 与居室地坪相同高时加大厨房、卫生间地坪坡度。
检验方法及质量验收要求
水平仪 靠尺 5米线 卷尺 观察。
◆ 面层与下一层结合(粘贴)应牢靠无空鼓;砖面层洁净;图案清晰;色泽一致;接缝平直;砖块无裂纹、掉角、缺棱;泛水坡度符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处严密牢固,不渗漏。
表面平整度:陶瓷地砖小于或等于2㎜,大理石、花岗岩小于或等于1㎜;
● 缝格平直:陶瓷地砖小于或等于2㎜,大理石、花岗岩小于或等于1㎜;
● 接缝高低差:陶瓷地砖小于或等于0.5㎜,大理石、花岗岩小于或等于0.5㎜;
● 缝隙宽度:陶瓷地砖小于或等于2㎜,大理石、花岗岩小于或等于1㎜;
● 踢脚线上口平直:陶瓷地砖小于或等于2㎜,大理石、花岗岩小于或等于1㎜。
瓦工铺贴砖施工工序
一、施工准备
n 1、材料: 根据设计要求, 挑选瓷砖的规格颜色, 瓷砖表面应光滑平整, 不得出现缺边, 掉角, 开裂等现象.
n 2、工具: 切砖刀, 橡皮锤, 钢錾, 靠尺, 卷尺, 水平仪
二、施工工艺过程
基层处理. 总体上满足基层平整并具有足够的强度, 否则影响瓷砖的镶贴质量.
1、混凝土墙面的处理.
用火碱水或其他洗涤剂清洗掉模板隔离剂, 再用清水刷洗.( 甩上1:1水泥砂浆, 待凝结后, 用30%的108胶+70%的水泥拌合水泥浆, 并在墙面上甩成小拉毛, 两天后抹以体积比为1:3的水泥砂浆底层)
2、砖墙面处理先剔除砖墙面上多余的灰浆并清扫浮土, 然后用清水打湿墙面.
3、旧墙面处理. 待底铲除并清洗油渍等污垢后, 用于凿稀疏地, 凿毛墙面, 凿毛5-8㎜左右, 然后用清水冲洗墙面, 后用水泥砂浆找平
湿铺法施工工艺要点
湿挂在墙体上铺贴位置进行弹线放线,石材背面湿水(此法需将石材背面做防碱处理),再用1:2.5的水泥砂浆分3次灌入墙与石材间并捣实(注意:对于强度较低或较薄的石材背面应粘贴玻璃纤维网格布进行处理)。
检验方法及质量验收要求
小锤,楔形塞尺,靠尺,内外角尺,5米线
◆ 整块砖不得空鼓;墙面单块砖边角空鼓不得超过铺贴数量的5%;表面平整;接缝平直;缝隙饱满;无明显色差,颜色基本一致;洁净无污积和浆痕;表面平整度要求≤2㎜;
垂直度≤2㎜;阴阳角方正≤2㎜;墙裙踢脚上口平直≤2㎜。
干铺法施工工艺要点
采用大理石干挂件,用膨胀螺丝做固定,大理石四角开槽,干挂件卡进大理石开槽处,调整好水平,用大理石胶填充固定.
检验方法及验收质量要求:
靠尺 尺量 观察 5米线 楔形塞尺。
◆ 表面平整度≤1㎜;接缝高低差≤0.5㎜;墙裙踢脚线上口平直≤1㎜;缝隙宽≤1㎜;阴阳角方正≤1㎜;整体浆液不外流,干净。
瓦工其他应会内容
n 1、勾缝宜按先水平、后垂直的顺序进行.
n 2、外墙面砖的粘贴应自上而下的铺贴施工, 同时应采用顶面砖压立面砖的做法.
n 3、室内釉面砖在挑选时, 应注意颜色, 外形尺寸, 挑选方法: 用木条按砖的规格尺寸钉方框模子, 块块进行套选, 平整度用一块比较标准的相对靠查看四边, 一般不允许超过0.5㎜, 同时把外观有裂缝, 掉角和表面有缺陷一并剔出.
n 4、抹灰时, 水泥砂浆地面的压光一般不应少于三次.
n 5、夏天施工期间的温度超过30度时, 拌好的普通水泥砂浆必须在2小时内使用完毕
n 6、卫生间铺陶瓷锦砖应按设计坡度要求朝地漏方向冲筋.
7、镶贴马赛克常用方法是依靠结合层粘结在找平层上,同时马赛克揭纸时间一般应釉面砖的冬期施工时应掺入2%食盐的温水中浸泡两小时,表(晾)干后方可使用。
n 8、釉面砖铺贴时一般从阳角开始镶贴。
n 9、一般粘贴石材板块的用胶为环氧树脂胶
n 10、冬季施工,当日最低气温低于-3℃时,也应按冬季施工的有关规定来作业,为防止砂浆受冻,影响粘结力,故现场湿作业施工环境温度宜在5℃以上。
n 11、室内墙面,哑口阳角等宜用1:2水泥砂浆做护角
12、对于前一天未铺贴完且已浸过水的砖,严禁再铺贴。 13、镶贴釉面砖的排列方式有两种
n 直线缝----竖横缝都在同一直线上
n 骑马缝----竖缝错半砖。 |
|