室内设计联盟 

 24高清案例 AI课 素材严选 设计师证书申报通道

(一)酒店技术组的消防设计要点
1.为了防止和减少建筑火灾的危害,保护人身和财产安全,必须遵循“预防为主,防消”结合的消防设计

原则,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。
2.底层和多层酒店,即使建筑高度小于等于24m时,按中国的《建筑设计防火规范》实施;而酒店为高层

建筑,即使超过24m时,按《高层民用建筑设计防火规范》实施;当酒店高度超过250m时,需要采取特殊

的防火措施,组织专题研究与讨论。
3.酒店建筑根据使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度,属于一类建筑;耐火等级为一级。即防火墙、

墙体结构、柱梁板屋顶结构构件、疏散楼梯以及吊顶材料均应采用不燃烧体。根据建筑不同部位,采用材

料的耐火极限不应该低于规划要求。
4.高层酒店建筑的周围,应设有环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消

防车道。
5.消防车道宽度不应小于4m,距建筑外墙宜大于5m,应一直通到消防车取水的天然水源和消防水池。
6.建筑物内部的防火分区、防火门、疏散楼梯与疏散通道等均按规范执行。
7.酒店的中庭防火分区面积应按相通各层面积叠加计算。
8.酒店个、和度假村建筑互相间距和相邻建筑间距应符合规范要求。
9.多功能厅、歌舞厅、夜总会、卡拉ok斤、桑拿浴室、网吧等娱乐场所,宜布置在首层、二层、三层的靠

外墙部分,以及高差不应大于10m的地下一层。其疏散门的数量应该计算确定。且不应少于2个。没疏散门

的平均疏散人数不应超过250人。
10.疏散用楼梯间应能天然采光和自然通风,并靠外墙设计。
11.高层酒店应设消防电梯。当每层建筑面积不大于1500㎡时应设一台,1500~4500㎡时应设二台,而大于

4500㎡时应设三台;分别设在不同防火分区内。从首层到顶层电梯运行时间不超过60s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

 

 

 24高清案例 私宅全案 素材严选 设计师证书申报通道

shuimuyuan

积分:0

私信

    • 山东自在處|李忠光新作 CHASING DESIGN启呈
    • 宏福樘实景《允安》280㎡“60+新老年人”别墅住宅
    • 85平旧房改造,沉浸式感受老破小的焕新变化 | 拾光悠然
    • 充斥仪式感的生活,捕获情绪价值的理想居所148平方| 拾光悠然
    • SND深圳概念店 | 万社设计
全部评论
沙发
shuimuyuan 2013-2-23 17:42 来自: 四川成都
成都水木源创设计专业 高端酒店设计事务所!!我们期待与您的合作!欢迎咨询:139-819-65584。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到