室内设计联盟官网-设计师互动平台 

成都厂房装修施工方案,建筑厂房装修设计
下面是成都海圣装饰这么多年来的工作经验,分析出来的一个总结以及厂房设计的基础原则理解
空调净化系统设计
2.1 设计依据 空调净化系统的设计,必须根据洁净室设计规范及GMP规范进行。同时,工艺专业必须提出明确的设计条件,成都厂房装修施工方案建议包括洁净等级,温湿度,房间压力控制要求等,并提供包括工艺布置图,洁净区域图,设备表,人流和物流流程。土建专业必须提供完整的土建图纸,以作为净化空调的设计依据。
2.2 系统设置 空调系统的划分,直接影响到洁净室的管理和运行。在确定空调系统时,不同的生产剂型,不同的班次,不同的洁净区域,空调系统均应分开设置。这些独立空调系统的设置,能有效地避免各区域内空气互相污染、窜通的可能。同时各独立的空调系统能根据房间的具体要求,处理各自空气焓差或设置不同的过滤装置。 每个系统的风量一般控制在3~4万(m3/h)以下比较合适。这对于噪声,设备检修,更换过滤器,风管所需吊顶空间都比较有利。
2.3 空调箱的设计 目前在净化空调系统中,成都厂房装修施工方案建议一般都采用工厂生产的装配式空调箱,它具有占地小,操作方便,安装快,外形美观等特点。空调器的功能一般有:粗中效过滤段、表冷段、加热段,加湿段,进回风机段,消音段,中间段,混台段等。可以任意选用各种不同的功能段,以组合成所需的空调箱。
2.3.1 风机设置 净化空调箱选用单风机还是双风机,不能一概而论。必须根据具体情况比较后选定,单风机的造价、占地比双风机省,但在系统所需风压较大时,采用双风机可以降噪,而且有时可根据需要只开一台风机(如值班运行或系统消毒运行时),对于进风量与回风量明显不等的情况下,双风机可以得到较明显的节能效果;单风机系统的风机轴功率 Np=LP 式中: Np—轴功率 L—系统风量 P—系统阻力 双风机系统的风机轴功率 Np=L1P1+L2P2 式中: L—量送风量(即系统风量L1≠L) P1—送风部分阻力 L2—回风量 Pa—回风部分阻力 P=P1+P2 (忽略新风管的阻力损失) 单风机风机轴功率—双风机风机轴功率: LP-(L1P1+L2P2)=L1(P1+P2)-L1P1-L2P2=P2(L1-L2) 所以,单风机比双风机增加的能耗取决于送回风量之差与回风系统的阻力。对于生产固体制剂的净化空调系统,因除尘排风量较大,回风量一般较小 此时采用双风机系统节能较明显。成都厂房装修施工方案建议如果系统较小,回风量较大,建议采用单风机可以节省一次投资费用。

 

 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道

理性的梦

积分:-10

私信

    • 陕西西安中贸·风华宫 | 元禾大千
    • 四川305㎡原墅居所 | 目合空间设计
    • 450㎡低奢别墅 | 达观国际
    • 四川麓湖黑鉐岛|WSD世尊设计
    • 重庆云住疗愈民宿 | 重庆诺瑞室内设计
全部评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到