补一点水电验收攻略
A. 验收时,业主,监理,工人三方到场,验收通过才能进行下一道工序
B. 水路部分
1.上下水走向合理,布管横平竖直,没有过多的弯头和转接, 管材表面无硬伤划痕,软管无死弯
2.水管与电源,煤气官间距大于等于50mm
3.冷热水管的出水弯头在同一平面,同一高度;左冷右热,相距10-15cm,并处在下水口的正上方
4.管路必须安装牢固,通水不能有抖动松脱现象,连接处无渗漏
5.上水管打压测试,压强一般为0.6兆帕,封闭24小时无渗漏
下水管做排水试验,通水顺畅,不漏水,泛水
C. 电路部分
1. 管内应该是活线,用手来回抽线管内电线,应能轻松灵活地抽动
2. 弱强电分开,间隔一定的距离, 并符合“左零线右相线”的规范
3. 所有电线接头应留有15cm的余量,电线在导管里不能扭曲和接头,遇到转角,保持圆弧状拐弯
4. 漏电保护器按钮灵活,各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧
5. 电线穿官时,管内电线的总截面面积不应超过管内径截面积的40%
D. 验收合格后,保留好水电路图纸,并要求图纸与实际完全一致 |
|