光束法照明计算
一、光束照明计算
使室內得到均匀的光照度,称为全束照明,此照度的计算,一般都以光束法为计算方式,光束法即室內的天花板面配置均等的照明器具,使作对面得到均匀的照度分布即水平面所需的平均照度,照明器具的数量、配光、室內的尺寸、形状、天花板、墙壁、地面各反射率及光源的分光分布图,照明器具和室內的污损率等,都是必须考虑的事项。作对面所需的照度一照明目的的不同而变化,照度基准请参照CNS规定标准照度设计。
1.室指数 R1
光源到作业面的照度比值,
室內天花板低及长度、宽度宽广者,室指值大,照明率大;天花板高及长度宽度狹窄者、室指数小,照明率小,因此室內长、宽跟光源高度的关系以室指值表示,计算式如下:
室指数= (长*宽)/{(长+宽)* Hm}
Hm =光源到作业面的高度(作对面一般指桌子等的高度)
2.照明率 U
光源到作业面的照度包括光源直接到作业面的光线、从天花板反射的光线、从壁面反射的光线、从地面反射的光线、以及此光线到任何一个角度相互间的反射。另外,从光源射出的光线,一部分被照明器具的反射板或扩散材料吸收、由窗户射出室外、一部份被天花板、壁面、地面、家具等吸收,这些光源没有达到作业面。
光源到达作业面的光束1、2、3、4的比例,就是照明率。因此,照明率的系数以小于1的小数来表示。(照明率随着天花板、壁面、地面等反射率之不同作变化,室內的长、宽以及光源的高度也是影响照明率的重大因素。反射率的变化请参考3-6说明。)
3.维护率M
照明器具环境等设施经过一段时间后,因污损、灯管光束降低等因素使得平均照度减少,因此要保持所要要求的平均照度,在计算照明设计的初期要包含此一维护系数。维护系数依照明器具的构造,室內污染的程度而翼,在清洗容易,污染性少的场所,维护率高;相反的,不易清扫及污染性高的场子所,维护率低。维护率一般取0.6~0.8之间。
计算方式:被照面、尺寸、形状、照明率、维护率、要求照度等决定后,可依照下列公式将照明器具套数求出:
N = A * E / F * U * M
A = 室內面积(m2)
E = 要求平均照度(Lux)
M = 维护率
U = 照明率
F = 使用光源的全光束(Lm),依上式也可将平均照度 E 求出
E = N * F * U * M / A (注:此时 E 表示所计算之平均照度)
4.室內灯具的配置
灯管数及灯具套数决定后,灯具的配置方法参开灯具的最大间隔安装。室內作全区照明时,照明器具的安装以(S)等距安装,照明器具与墙壁以(S')间格安装。
5.室內的反射率
室內之天花板、墙壁的反射率依装饰建材之不同,参考表二之反射率表:
反射率
─ 70%以上 50%以上 30%以上 30%以下
金属 银(磨) 铝(电解研磨) 金、不锈钢板、钢板、铜 镀锌铁板 ─——
石材 白墙壁 淡色磁砖、白色平面 砂壁
壁材 石膏、白磁地砖、 淡色壁、大理石、 花岗岩、石绵浪板、 红砖、水泥
木材 ─ 表面透明漆处理之桧木 杉木板、三合板 ─——
纸 白色纸类 淡色壁纸 新开纸 描图纸
布 ─ 白色木棉 淡色窗帘 深色窗帘
玻璃 镜面玻璃 浓乳白琺瑯 压花玻璃 透明玻璃、
消光玻璃
油漆 白色油漆、透明漆 白色琺瑯、淡色油漆 淡色油漆(浓度较浓) 浓色油漆
地面材料 ─ 淡色磁砖 榻榻米 深色磁砖
地表面 ─ ─ 混泥土 混泥土、铺石、小圆石、泥土
特別注意的是当壁面有窗户设施时,反射率的决定方式,窗户因玻璃材料之不同(透明、乳白)反射率之变化也不同,另外,窗户之采光型式及占有面积也是必须注意的事项。 |
|