水电改造是装修中至关重要的环节,其质量的优劣与屋主的安全息息相关。因此在水电改造中业主需十分留意,最好现场监工,方可避免某些施工人员的偷工减料行为。上海厂房装修公司现在就为大家详细讲解一下水电改造全过程的施工工艺及注意事项,作为大家装修时的参考。
  一、改造前业主需要准备的事情
  1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
  2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
  3、家具、电器基本规格,摆放位置
  4、顶面吊顶灯位布置
  5、平面布置图及造型灯位布置
  6、其他个性化需求
  7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位
  8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式
  9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
  10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。
  二、施工前签订水电改造合同
  1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支;
  2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒;
  3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值
  三、水电改造施工的具体流程
  1、水电改造的第一步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关、插座、水龙头的位置按图把线路走向给用户讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
  2、配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用方便、隐蔽、安全,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
  3、插座、开关、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
  4、在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,以免造成室内不安全因素。
  5、水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
  6、水路改造时,注意周围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
  四、施工中,水电路改造施工中的注意事项及部分常规尺寸(着重说明:水电路改造安全第一,装饰性第二,别因小失大。此文常规尺寸仅供参考)
  1、常规尺寸:
  (1)淋浴出水口距地1100mm。
  (2)卫星电视外线根据个人喜好节目放置具体位置。
  (3)插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm。
  (4)双控开关距地850mm。
  (5)壁挂电视电源位距地1100-1300mm。
  2、施工中注意事项
  (1)不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区
  (2)不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区
  (3)开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。
  (4)不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。
  (5)电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线
  (6)管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。
  (7)除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。
  (8)线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线
  五、施工后,水电改造的验收
  1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格。
  2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。
  3、弱电验收:采用专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
  4、切记水电改造完毕一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
  
  水路改造
  水路改造是家庭装修中非常重要的一个项目,它改造的好坏关系到装修业主以后生活的是否舒适,因此业主们千万不能因水路改造时隐蔽工程,外表看不见,而忽视水路改造,这样做是非常错误的。在进行水路改造时非常重要的就是水管的选择,只有选择优质的水管,最终的水路改造才会有好的结果。
  一、水管的主要分类
  1、镀锌管:交房的时候家里的水管可能是这种材质的,不但不能暗埋还容易渗漏,而且还很容易腐蚀造成水质中重金属超标,这种水管,基本上在水改时都直接更换掉。
  2、铜管:比较传统的好水管,耐腐蚀,如果用普通管件连接时间长了也会有渗漏的问题,如果采取焊接的工艺就会安全很多,但最好还是不要埋墙里,铜管价格非常高,并且铜作为一种战略储备金属,这么大量的用于民用,实在是太腐败了。
  3、铝塑管:曾经比较流行,施工方便,但其弱电是用作热水管时容易渗漏。
  4、不锈钢管:不锈钢管是一种较为耐用的管道材料。但其价格较高,且施工工艺要求比较高,犹其其材质强度较硬,现场加工非常困难。所以,在装修工程中被选择的机率较低。
  5、不锈钢复合管:不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多,在一定程度上,性能也比较相近。同样,由于钢的强度问题,施工工艺仍然是一个问题。
  6、PB管:(1)耐久性能好,无毒无害:因其为高密度聚合物,分子结构稳定,使用寿命可达50-100年,且无毒无害,不发生化学反应;(2)抗冻耐热性好:在-20℃的情况下,具有较好的低温抗冲击性能,管材不会冻裂,解冻后,管材能恢复原样,可耐100℃以下的高温。
  7、PVC管:PVC(聚氯乙烯)塑料管是一种现代合成材料管材。但近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。一般来说,由于其强度远远不能适用于水管的承压要求,所以极少使用于自来水管。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。
  8、PPR管:目前比较完美的水管,无毒、耐腐蚀、热熔无缝连接,可以用于冷热水管,也可以暗埋。PP—R管由于在施工中采用溶接技术,所以也俗称热熔管,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,这种材质不但适合用于冷水管道,也适合用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。
  二、水管的布管方式
  水管不管的基本要求是:横平竖直,墙面不横向开槽,所有的管线都要上吊顶,再从吊顶上方向下分。例如:从面池的出水口直接向上走管到吊顶,再走到淋浴正上方,再从淋浴正上方向下走到淋浴的混水阀处。其优点是,基本所有的接头都在吊顶上,容易维修。就是维修也不需要打磁砖。
  一般非专业公司:为了给业主节省线管,一般都横向开槽。如果在承重墙上挖5厘米深,3米长的横槽,其危害相当于整体拆掉1米宽的承重墙。
  三、水管的施工流程
  确定每个房间的出水口位置——确定线路走向——开槽——埋管、固定——试压——计量——对各出水端口进行固定。
  带外抗氧化层的PB管的施工稍微比普通的复杂一些:需要一个剥抗氧化层的的仪器,把那层抗氧化层剥掉,再进行焊接,剥不干净就容易漏水。
  四、水路改造注意事项
  1、给水槽或面盆留水口的时候,要注意不能留得太低,很多装修业主装水龙头的时候才发现,出水口太低,以至于从出水口到水龙头一根软管都不够长还得再买一个软管接头来链接两根软管,接头约多,漏水的点就约定,而且还浪费银子。
  双路水的墙面出口一定要保证两个出口突出墙面的高度一致,落地的高度一致,而且两个出口都应该完全垂直与墙面,而且两个出口之间的距离应该和你购买的水龙头两个水口间距一样(一般所有的水龙头冷热水口间距都是15CM)。双路水出口,一般为左热右凉,方便日后使用。
  2、如果水管从地面走,以后出现问题时,维修起来会非常麻烦,而且一旦漏水,可能会祸及楼下邻居,所以在水路改造设计中,水管需尽量从顶上走,避免从地下走。值得注意的是,水管暗埋不可避免的需要在墙面开槽,而在墙面横向开槽,很可能会破坏墙体的应力,墙体的抗震力会差很多,所以业主需注意在进行横向走管时不要一味省钱,应该从顶上走横路,再竖着走到需要的位置。
  
  电路改造
  电线的施工是整个电路施工中的重中之重,电线的铺设决定着整个电路的安全与否以及使用的方便性、合理性等,所以布线的施工工艺必须一丝不苟,严格按照规定的施工标准来施工,否则有可能引起整个电路的瘫痪。下面是为大家提供的电线施工工艺流程及施工标准,可以作为电路施工中的参考标准。
  一、施工准备
  1、材料要求
  线管:现在最常用的线管是中财PVC-U绝缘阻燃电工套管(215轻型),有4分管(16mm)和6分管(20mm)两种规格。一般来说顶面走的都是1.5平方的电线,可以用4分管,为了牢固,辰歌规定地面走线全部使用6分管。
  电线:电线最常用的就是熊猫电线了,但要注意防伪。一般防伪标志的背面印有防伪编码,材料进场时,用户可拨打电话查询真伪。但由于白色、灰色、黑色单芯线为不常用产品,所以出厂时外包装上无防伪密码查询,建议选购其他颜色的,以便进行真伪鉴别。
  2、设计确认
  
  注意浴霸、照明、镜前灯的位置;确认电话、电源等的数量和位置;确定房间内床铺、衣柜、书桌等家具的定位,插座及双联的位置和数量。
  二、施工流程
  1、交底放线
  项目经理要对工人进行技术交底,再由工人师傅根据设计要求放线,开槽宽度50mm。放线要精确到位,无缺漏。
  2、拆除原有电线及开关插座
  将原有线管、电线、开关插座全部换为品牌产品。原有电线的质量不能保证,导电性差,甚至可能有发生漏电、火灾的危险。新旧电线不能混用,因其电阻不同,易出现线路故障。
  3、开槽钻孔
  根据施工现场实际的放线位置进行开槽,开槽时应注意开槽深度。因为上面必须灌入水泥沙浆,所以深度必须高于管径。顶面不能开槽,如顶面无吊顶,又需要走线(如飘窗),应在顶面浅浅地凿开线槽,电线用薄线管包好,再在槽内固定 。
  过墙和过梁的地方需要钻孔,钻孔时的孔径、孔距一般为100mm;电线和水管不能走一个孔。
  虽然3.15标准是横平竖直,三个弯头一个过路盒,但是这样施工会增加好多空面板,影响美观而且增加了费用。可采取按斜排直线的方式进行排管,这样排既没有弯头又没有过路盒,施工方便且便于维修。
  4、布管
  根据在施工现场开设的沟槽进行布排管,在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面。
  墙面管道的布置应平顺竖直,尽量不要有弯折的地方。如有弯折,转弯处不应有明显的折痕。强弱电的间距必须大于等于150mm,以防止电缆信号不清晰。 煤气管和电管的距离不能小于150mm。
  成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm,插座离地面的高度一般至少300mm,开关的位置一般离地1300mm。
  在穿线时,一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40% 。一般情况下16mm的电线不宜超过3根,20mm的电线不宜超过4根。
  强弱电线均应穿管敷设,不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽。 接线时要分色。
  吊顶照明线使用软管(200mm以上);吊顶内管固定支架设置成排灯具中心线。插座箱多个插座导线连接以及多联开关联接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。线管入盒要用锁扣,线盒内线头15cm必须打圈。
  5、检查线路
  运用万用表、欧姆表检查线路畅通无阻,不出现短路以及断路的现象,导线间绝缘电阻大于等于0.5mΩ,为安装开关插座作准备。
  6、安装开关插座和灯具
  在安装之前不允许应用房屋内各插座,只能应用公司指定拖线盒。注意开关插座面板应平整、紧贴建筑物表面。同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。
  三、施工标准
  线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的安装,应按规定进行。电线穿管敷设时,管内电线的总截面积(包括外皮),不应超过管内径截面积的40%。
  1、电线的敷设应按设计规定进行施工,照明线路和低压线路均应设负荷保护。
  2、线路的短路保护、负荷保护、电线线径的选择、低压电气(空调器、家用电器等)的安装,应按规定进行。
  3、电线穿管敷设时,管内电线的总截面积(包括外皮),不应超过管内径截面积的40%。
  4、线路应固定,排线横平竖直。
  5、暗线线路必须采用安全可靠的带护套的电线,埋线不允许有线接头。
  6、插座应离地面200mm左右,线盒里每路线必须留线头,长度不少于150mm,(左零线、右相线)以便维修。
  7、接线要做到相线进开关,零线进灯头。

 

 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道

疯狂的小子

积分:3115

私信

    • 102㎡二手房「逆袭」爆改教师之家,连飘窗都利用到极致
    • 水云乡民宿 | 莘野佚筑设计工作室
    • 西扎+卡洛斯新作:台丰高尔夫俱乐部茶室
    • Casa LL | RA! Architects
    • 环境风水设计师专用 CAD电子罗盘-动态块
全部评论
沙发
sxxzljw4384778 2013-6-5 23:15 来自: 天津
学习了!多谢分享!
板凳
麦迪(永远的NO. 2013-6-6 10:09 来自: 江苏南京
不错,又占了一个沙发!喜欢楼主的设计!
4楼
sunflowerz 2013-6-6 10:50 来自: 江苏南京
好贴 顶 楼主 威武
5楼
wwgkh 2013-6-6 11:51 来自: 河南洛阳
真详细,好资料。
6楼
艳子86 2013-6-6 15:30 来自: 浙江绍兴
学习了,谢谢。
7楼
hexingcad 2013-6-6 15:44 来自: 四川雅安
嗯   不错  学习下
8楼
疯狂的小子 2013-6-7 19:10 来自: 上海松江区
hexingcad 发表于 2013-6-6 15:44
嗯   不错  学习下

咳咳..谢谢..相互学习!!呵呵
9楼
飞天110 2013-6-8 15:15 来自: 江苏泰州
不错,学习了
10
hexingcad 2013-6-8 19:45 来自: 四川雅安
疯狂的小子 发表于 2013-6-7 19:10
咳咳..谢谢..相互学习!!呵呵

嗯  呵呵   客气了
  真的  蛮好的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

12下一页
关闭

官方推荐 上一条 /1 下一条

加微信群

只欢迎设计师加群,做广告的一律不允许,加群请先加微信:snsjlm0

官方微信

关注微信锁定精彩,每日推送精选案例或资讯,公众号:snsjlm!

我要设计

如您需要设计,免费为您对接最适合您的设计师,电话:15011229364!

奖项证书

打通协会设计认证通道,提供证书申报服务,微信:13436879894!

  • 联系客服
    •   QQ 44247496

    •   13693232461
    • 工作日:早9点晚6点


      备用联系:15011229364(电话/微信)

  • 二维码

    官方微信/小红书

    关注室内设计联盟

    • 微信扫一扫关注本站公众号

      关注本站公众号
    • 小红书

      关注小红书
  • 发布
  • 收藏
  • 签到