大概两百平方左右的北京烤鸭店,有88个电池炉,分几组?用几平方的线?配电系统图怎么画?跪求各位大神,非常感谢。。。。。。

 

 

新媒体课 大宅全案设计 素材严选 设计师证书申报通道

勤~创~

积分:20

私信

    • 观致设计 | 霍英东集团南天名苑 臻美之境,传世府邸!
    • 天津九国·怀庭民宿 | 衡建筑
    • 超热设计 | Lucas的超总APT
    • NADIS CERSAIE展厅 | Francesc Rife
    • 广东广州溪木源旗舰店天光树影楼 | ​DPD递加设计
全部评论
沙发
牧马老人 2015-9-24 15:02 来自: 北京
不好意思 不懂
板凳
牧马老人 2015-9-24 15:04 来自: 北京
220V单相交流电路中,可带负载功率:4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;电路正常必须三路一个平衡;
4楼
抹去记忆 2015-9-25 09:24 来自: 海南三亚
4平方线吧,一个电磁炉一组,我乱说得
5楼
蓝魔 2015-12-2 22:43 来自: 辽宁沈阳
根据平面分区来分组 ~不过规范也有要求 每个回路不得超过10组插座
电磁炉,每个按1800w计算,电流为8.2A,4平方的铜线,载流量约为32A,这样一个回路接入的插座为4个,考虑不同时使用的情况,这样一个回路可接入的插座为5个,4平方的铜线,载流量约为32A,不会过载
6楼
加拉哈德 2016-5-14 14:51 来自: 福建厦门
一般是用四平线,至于怎么分组我就不清楚了。
7楼
张小友 2016-5-15 11:22 来自: 四川泸州
我只知道主线的用十平方的线!