楼板面层钢筋保护层的保护措施,从施工方案反复考虑,建议楼面双层双向钢筋(包括分离式或配置的负弯矩短筋)必须设置卡槽式混凝土垫板或小马镫筋,其纵横向间距不应大于直径8,卡槽式混凝土垫块和马镫筋的间距应控制在 600毫米 以内(即每平方米不得少于3只),才能取得较良好的效果。
     从施工管理方面来说,可采取下列措施加以解决:1)尽可能合理和科学地安排好各工作交叉作业时间,在板底钢筋绑扎后,管预埋和模板封镶收头应及时穿插并争取全面完工,做到不留或少留尾巴,以减少面板钢筋绑扎后的作业人员数量。2)在楼板、通道等频繁和必须的通行处应搭设(或铺设)临时简易通道,以供必要的施工人员通行。3)做好技术交底、班前教育,加强质量管理,使全体操作人员重视保护板面上层负筋的正确位置;操作人员行走时应自觉沿钢筋支撑点通行,不得随意踩踏中间架空部位钢筋。4)在浇筑前或浇筑中安排足够数量的钢筋工(一般应不少于3至4人或以上),及时整修损坏钢筋;5)砼工在浇筑时应搭设跑道,避免人员直接踩踏钢筋。对裂缝易发生部位和负弯矩筋受力最大区域,应铺设临时性活动跳板,扩大接触面,分散应力,尽力避免上层钢筋受到重新踩踏变形。
   
     墙柱保护层虽然较易控制,但也是最容易出现跑模、胀模的部位。在笔者施工经历中所见最多的也是墙、柱的跑模、胀模。综合实际施工和监理经验,建议从以下几方面加强控制措施:1)墙柱保护层纵横向间距一般控制在 1米 左右(且不少于2列),切忌数量太少;2)保证墙、柱拉钩的加工尺寸准确;3)保证墙、柱水平筋或箍筋的加工尺寸准确;4)保证主筋位置,对主筋位移过大的,要及时修正到位,避免造成保护层过大或过小;5)及时进行混凝土养护工作,保证混凝土的早期强度;6)拆除模板施工时做好技术交底,在强度达标的前提下,小心拆除,切忌破坏墙柱保护层;7)尽量采用新工艺、新产品,如采用不易损坏的塑料垫块或使用卡撑式定位件等,要求保证垫块数量,排布均匀;8)保证板块支撑系统的刚度和稳定性,保证穿墙螺杆的强度,防止由于跑模胀模引起保护层过大。   